webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 00:22:26

Добрый день! Купили квартиру в новостройке. Ремонт делаем своими силами. На момент покупки электрика проложена строителями. Все линии защищены УЗО (какие-то TDM). К существующим добавил еще три линии: теплый пол в санузле, розетка отдельная для духового шкафа, блок розеток для санузла (куда также подключен водогрей на 2 кВт). Итого три отдельных линии. В щитке дополнительно есть место только для: или трёх АВ или 1АВ и 1УЗО. Т.е. свободно три места (1 УЗО занимает два места). На картинке показано текущее состояние проводки + мои три линии.

Подскажите плс, как можно мои дополнительные три линии запитать через УЗО правильно? 1) Поставить один дополнительный АВ + УЗО для трех линий? (тогда вопрос на сколько?). 2) Распределить по существующим двум? (тогда вопрос какой куда?). 3) От УЗО запитать три автомата и к АВ подключить линии? (наверное на теплый пол на С16, а на розетки по С25). Или как? Спасибо.

0
Вложение
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

01.03.2014 в 00:36:02

TDM - китайский мрак, смените его на что-либо приличное как можно скорее.

Автоматы на 25А на розеточных линиях - плохо. Розетки держат 16А.

Автоматы на 16А на линии освещения -плохо. Выключатели держат 6-10А

на плиту какой кабель заложен? Есть подозрение, что и там перебор с номиналами.

Выбросить всю начинку к чертям и собрать заново - реально?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 08:59:38

И на плиту С32

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.03.2014 в 09:50:43

webronik, можно использовать дифавтоматы УЗО+автомат в одном корпусе, есть двухмодульные они вам как раз место то и сэкономят

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 10:14:32

FOLKEN написал : на плиту какой кабель заложен? Есть подозрение, что и там перебор с номиналами.

кабель 3х6

FOLKEN написал : Выбросить всю начинку к чертям и собрать заново - реально?

к сожалению нет, но УЗОшки заменю на приличные, спасибо)).

ksiman написал : И на плиту С32

сама плита еще не куплена, поэтому не думал/читал/изучал этот вопрос. Спасибо за подсказку, поеду за УЗО, заодно и куплю.

MINik написал : можно использовать дифавтоматы УЗО+автомат в одном корпусе, есть двухмодульные они вам как раз место то и сэкономят

т.е. взять один дифавтомат и подключить к нему 3 вышесказанные линии (1 диф. занимает 2 места, т.к. у меня свободных всего три - больше одного не влезет)? Или я чего-то не понял?

Нельзя просто эти три линии раскидать по двум существующим УЗО + 1 еще добавлю?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

01.03.2014 в 10:19:46

webronik написал : Подскажите плс, как можно мои дополнительные три линии запитать через УЗО правильно

Сделайте так АВ 63(общий) УЗО 63А30мА+3АВ,УЗО63А30мА+4АВ,должно поместиться,УЗО и АВ от строителей заменить.

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 10:21:42

FOLKEN написал : Автоматы на 25А на розеточных линиях - плохо. Розетки держат 16А.

Забыл спросить)) Если автомат меняем на С16, то УЗО подключенный после автомата тоже меняем на 16А?

дружба написал : Сделайте так АВ 63(общий) УЗО 63А30мА+3АВ,УЗО63А30мА+4АВ,должно поместиться,УЗО и АВ от строителей заменить.

У меня сейчас УЗО стоит после АВ, правильно будет если я их поменяю местами? Знаю что котируется ABB, а Hagel сейчас как, нормальные?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

01.03.2014 в 10:38:09

УЗО ставите ДО автоматов, номинал УЗО выбираем так, чтобы он был не меньше вводного автомата, либо не меньше суммы номиналов автоматов, подключенных за ним

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.03.2014 в 10:41:04

webronik написал : Hagel

HAGER видимо, а еще есть Сименс, Шнайдер и Легранд.

webronik написал : к сожалению нет, но УЗОшки заменю на приличные, спасибо)).

Ну если вы уж УЗО собираетесь менять по 2тыс за шт то автомат по 150 руб уж грех не поменять

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 10:48:52

FOLKEN написал : УЗО ставите ДО автоматов, номинал УЗО выбираем так, чтобы он был не меньше вводного автомата, либо не меньше суммы номиналов автоматов, подключенных за ним

Вводный АВ С63 → АВ С32 (это плита) Вводный АВ С63 → АВ С10 (освещение) Вводный АВ С63 → УЗО 63А 30мА → АВ С16 → АВ С16 → АВ С10 (под С10 планирую пустить теплый пол) Вводный АВ С63 → УЗО 63А 30мА → АВ С16 → АВ С16 → АВ С16 Я правильно понял? ЗЫ. Вводный АВ С63 во всех случаях один и тот же.

MINik написал : Ну если вы уж УЗО собираетесь менять по 2тыс за шт то автомат по 150 руб уж грех не поменять

Конечно, сорри, неправильно понял ваш вопрос, прочитал как полностью щиток заменить на другой, например более вместительный))

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 12:00:51

Чтобы корректно советовать:

  • на каком этапе сейчас ремонт
  • определитесь со всеми необходимыми линиями и потребителями
  • покажите фото текущего щита