webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 12:54:23

ksiman написал : на каком этапе сейчас ремонт

стены уже финишкой зашпаклевали, в жилых комнатах обои наклеены, потолки натянуты, на полу линолеум.

ksiman написал : определитесь со всеми необходимыми линиями и потребителями

уже определился, всё указано на схеме в первом посте. Это текущее положение дел в щитке. Как получилось, так получилось, знал бы куда падать.... В след. раз буду умнее)). Щиток увеличивать возможности нет, тогда бы вопрос отпал полностью. Сейчас основной вопрос: как правильно в данном случае (см. схему) три линии подключить через УЗО при трех свободных мест в щитке?

ksiman написал : покажите фото текущего щита

Хоть и не моя работа это, стыдно это показывать (руки бы оторвать электрикам, даже я с минимальными знаниями сделал бы лучше :o), в смысле полный бардак там... по фотке не разобрать какой провод куда, но могу схематично нарисовать со всеми проводами (L, N, PE), если это поможет посоветовать.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.03.2014 в 12:57:12

webronik написал : Хоть и не моя работа это, стыдно это показывать (руки бы оторвать электрикам, даже я с минимальными знаниями сделал бы лучше ), в смысле полный бардак там... по фотке не разобрать какой провод куда, но могу схематично нарисовать со всеми проводами (L, N, PE), если это поможет посоветовать.

Стыдиться нечего, фотографируйте и получите дельные советы ... А рисовать - само собой, оно ведь для Вас в первую очередь нужно будет, чтобы знать куда и что ...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 13:24:17

Фото нужно для того, чтобы понять, всё сразу выкидывать или хотя-бы корпус щита, счётчик и квартирную проводку оставить :)

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 13:48:53

ksiman написал : Фото нужно для того, чтобы понять, всё сразу выкидывать или хотя-бы корпус щита, счётчик и квартирную проводку оставить

Если серьезно, выкинул бы все конечно, как говорил раньше, следующий раз буду умнее... В данный момент просто нужен совет по подключению трех линий через УЗО (без обсуждения как же там все ужасно:)). Ох, чувствую зря фотку размещаю))

На фото, в конце три АВ (отличные от TDM) я воткнул, вот три места и нужно сконфигурировать))

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.03.2014 в 13:59:16

Интересно, а что случилось с наконечником НШВИ 10 на нуле)) Нужно вытащить всё, прозвонить линии, промаркировать и пытаться собирать щиток абсолютно заново. Сколько комнат?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 14:05:09

Если делать по минимуму, то необходимо заменить половину автоматов и внутреннюю разводку щита. Посмотрите ещё номинал автомата в этажном щите, ибо вводной кабель 63А явно не вытянет. Ещё постарайтесь выяснить сечения всех кабелей...

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 14:07:10

Johnny написал : Интересно, а что случилось с наконечником НШВИ 10 на нуле))

незнаю, похоже металлическая обертка сломалась и просто пучок засунули оставили)))

Johnny написал : Нужно вытащить всё, прозвонить линии, промаркировать и пытаться собирать щиток абсолютно заново.

Линии все работают, пересобрать может когда-нибудь и пересоберу уже сам (с вашими советами, если что-то не пойму), но это будет не сейчас. Сейчас на основании постов №№1 и 11 нужен совет.

Johnny написал : Сколько комнат?

2-х кв.

ksiman написал : Если делать по минимуму, то необходимо заменить половину автоматов и внутреннюю разводку щита

ok, меняю все АВ и УЗО. Подключаю как в посте №11?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 14:11:37

webronik написал : ok, меняю все АВ и УЗО. Подключаю как в посте №11?

Посмотрите ещё номинал автомата в этажном щите, ибо вводной кабель 63А явно не вытянет. Ещё постарайтесь выяснить сечения всех кабелей...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.03.2014 в 14:14:34

webronik написал : 2-х кв.

Ну еще можно что-то придумать) Белый провод не вы добавляли? Какой он марки?

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 14:18:48

ksiman написал : Посмотрите ещё номинал автомата в этажном щите

С80

ksiman написал : Ещё постарайтесь выяснить сечения всех кабелей

освещение - 1,5 (не честные), розетки от них - 2,5 (тоже не честные), розетки мои - 2,5 (честные, ГОСТ), плита - 6 (не сравнивал, наверное тоже не честные). Кроме них: к счетчику и от счетчика до вводного АВ кажется - 8 (могу ошибаться, даже не знаю, такое бывает ли))).

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.03.2014 в 14:26:20

webronik написал : С80

Ахаха :) Читать как "вводной автомат отсутствует" =)

webronik написал : от счетчика до вводного АВ кажется - 8 (могу ошибаться, даже не знаю, такое бывает ли))).

Судя по цвету наконечников - это десятка. Восьми не бывает (формально))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу