Сибирякъ написал : Проблема кухни была слабые розетки и полное отсутствие заземления.

А в этажном щитке есть заземление? В старом доме с газом? Сомнительно... PS: клавиша Print Screen позволяет сделать скриншот проще :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 15:46:35

Сибирякъ, а фото этажного щитка дадите? А то собираетесь оттуда "землю" брать, а может ее там и нет :(

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.03.2014 в 15:57:50

Сибирякъ написал : в моем случае не работает т.к. вводной автомат всего 25А, соответственно ток в сети при любом раскладе не превысит эту величину

тепловой расцепитель в автомате отключиться при превышении тока в 1,25 раза в среднем (31ампер) мин через 10 (примерно) по кз -быстрее но токи совсем другие (~125 А)

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

07.03.2014 в 18:08:07

Уважаемые Solovey, и Johnny,

Вот фото щитка. Год назад устанавливали новый.
Мой счетчик левый вверху.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

07.03.2014 в 18:13:22

Судя по этому фото, "земля" есть :)

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

07.03.2014 в 18:38:57

Johnny написал : Судя по этому фото, "земля" есть :)

Спасибо, дорогой друг. А то я уже начал переживать по этому поводу. В эти проводах я как в темном лесу:)

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

16.03.2014 в 12:51:27

Мужики, еще вопрос. Можно в одной штробе уложить одновременно, скажем, 5 кабелей. Они друг на друга никак не влияют?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 12:52:31

Сибирякъ написал : Мужики, еще вопрос. Можно в одной штробе уложить одновременно, скажем, 5 кабелей. Они друг на друга никак не влияют?

Только друг друга немного подогревают :)

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

16.03.2014 в 12:57:30

Насколько это "страшно"?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 13:04:48

Сибирякъ написал : Насколько это "страшно"?

Если кабели подобраны верно - не страшно

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

16.03.2014 в 13:09:12

ВВГ-П - это нормально?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.03.2014 в 13:13:48

Сибирякъ написал : ВВГ-П - это нормально?

Нормально, но ещё неплохо-бы знать токовые нагрузки и сечения

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

16.03.2014 в 13:13:51

Сибирякъ написал : 5 кабелей.

Тут ,правда, немного больше :flirt

ksiman написал : друг друга немного подогревают

При адекватной защите?!

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

16.03.2014 в 13:16:21

serj12, ksiman,

Спасибо большое, дорогие друзья!

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

19.03.2014 в 13:43:20

Еще вопрос после разговора с электриком ТСЖ. Он говорит, что нет необходимости ставить автоматы между УЗО и нагрузкой (после УЗО). Говорит что УЗО от КЗ защитит вводной автомат (у меня 25А) - он сработает до того, как УЗО может прийти в неисправность от сверхтока.