19.03.2014 в 13:47:08
Сибирякъ, вышестоящий (вводной) автомат защищает УЗО (его номинал д.б. равен или выше номинала автомата), нижестоящий - кабель к потребителю.
19.03.2014 в 13:51:02
Сибирякъ написал : Еще вопрос после разговора с электриком ТСЖ. Он говорит, что нет необходимости ставить автоматы между УЗО и нагрузкой (после УЗО)
Ваш электрик из ТСЖ не прав. Автомат(ы) нужны. к вашему УЗО вы можете подключить пару автоматов по 16 ампер, и к этим автоматам- нагрузку. Нулевые провода нагрузки подключите к этому вашему УЗО...
19.03.2014 в 13:52:41
Johnny написал : Сибирякъ, вышестоящий (вводной) автомат защищает УЗО (его номинал д.б. равен или выше номинала автомата), нижестоящий - кабель к потребителю.
А если выкинуть весь щиток и поставить один дифавтомат 16 А, 30 мА, то он будет ВСЁ защищать. Этот вариант, видимо - идеал вашего электрика. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу