Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.03.2014 в 13:47:08

Сибирякъ, вышестоящий (вводной) автомат защищает УЗО (его номинал д.б. равен или выше номинала автомата), нижестоящий - кабель к потребителю.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2014 в 13:50:08

Сибирякъ написал : Насколько это "страшно"?

ПУЭ Таблица 1.3.12.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.03.2014 в 13:51:02

Сибирякъ написал : Еще вопрос после разговора с электриком ТСЖ. Он говорит, что нет необходимости ставить автоматы между УЗО и нагрузкой (после УЗО)

Ваш электрик из ТСЖ не прав. Автомат(ы) нужны. к вашему УЗО вы можете подключить пару автоматов по 16 ампер, и к этим автоматам- нагрузку. Нулевые провода нагрузки подключите к этому вашему УЗО...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.03.2014 в 13:52:41

Johnny написал : Сибирякъ, вышестоящий (вводной) автомат защищает УЗО (его номинал д.б. равен или выше номинала автомата), нижестоящий - кабель к потребителю.

А если выкинуть весь щиток и поставить один дифавтомат 16 А, 30 мА, то он будет ВСЁ защищать. Этот вариант, видимо - идеал вашего электрика. :)

0