08.03.2014 в 09:47:51
гляньте, пожалуйста схемку. так нормально? ввод сип2х16. до автомата. к счетчику-ввг 2х10, деление на два контура - ввг 2х10 провод старого дома трогать не буду, поэтому выводы с узо подсоединю к существующей схеме. в пристрое- как по схеме. после розеточных узо идет кабель ввг3х4, и уже в расапайках делится на ввг 3х2,5. земля с щита пристроя идет на ВУ, оттуда проводом пв3 метров10 до контура и на болт к шинке, которую летом выведу на стену дома. на картинке цвета плохо видны. левый на вводе-N, правый-L
08.03.2014 в 09:49:39
08.03.2014 в 09:51:56
ksiman написал :
- Вводное УЗО 40А меняйте не глядя на 63А
а в остальном? в доме на данный момент ПАР16, поэтому увеличивать не буду.
08.03.2014 в 10:00:06
Женек написал : а в остальном?
В остальном на розетки по 16А ! Если надо больше - увеличивайте число групп и распределяйте нагрузки равномерно
08.03.2014 в 10:06:29
ksiman написал : В остальном на розетки по 16А ! Если надо больше - увеличивайте число групп и распределяйте нагрузки равномерно
тогда и узо на 16?
08.03.2014 в 10:15:37
Женек написал : тогда и узо на 16?
Нет, УЗО должно быть не меньше автомата
Вот немного упрощённая схема для ваших подключений :) В доме я так понял пока будет времянка? Сразу закладывайте нормальный щиток.
10.03.2014 в 12:41:06
ksiman, спасибо.приму к сведению. но ноль с землей на входе соединять не буду. хочу отдельную землю, так как ВЛ-неизолированный алюминиевый провод, и частенько получается перехлест проводов. мало ли... набросал схему - так можно? не слишком ли длинный путь от ВУ до контура?
10.03.2014 в 16:36:10
Женек Если будете делать ТТ, схемка заметно изменится
10.03.2014 в 19:03:10
ksiman буду очень благодарен за схемку с ТТ заземлением:) и не слишком ли длинный путь от ВУ до контура?:)
10.03.2014 в 19:19:09
Женек Путь не длинный, лишь-бы сечения хватило и соединение было надёжным :)
А один из вариантов схемы TT (естественно тоже упрощённый):
10.03.2014 в 20:01:22
ksiman написал : Если будете делать ТТ, схемка заметно изменится
Ничего не изменится, за исключением того, что уберется перемычка между шинами и всё ... ТЦ 31/2012 пункт 1-4 ...
ksiman, Кстати PEN должен подсоединяться сначала на шину деления PEN, а уже с неё N на вводной АВ ...
10.03.2014 в 20:49:51
DED@ПВО написал : ksiman, Кстати PEN должен подсоединяться сначала на шину деления PEN, а уже с неё N на вводной АВ ...
Так ТТ - же :) УЗИП + дополнительное УЗО являются обязательными элементами
10.03.2014 в 21:19:40
haramamburu А, про это. ;) Я так и написал, что немного упрощённая :)
11.03.2014 в 12:27:46
ksiman написал : Путь не длинный, лишь-бы сечения хватило и соединение было надёжным :)
А один из вариантов схемы TT (естественно тоже упрощённый):
СПАСИБО:) вечером буду дома-через комп гляну и распечатаю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу