ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2014 в 17:09:53

Alexiy написал : Тогда уж надо на отходящие линии выключатели нагрузки ставить - они чётко под условия данной задачи подходят. http://электромонтаж.рф/card22346.html#.Ux8KzYUs8kI 100 руб.

Конечно можно и так :)

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

11.03.2014 в 20:07:33

Alexiy написал : да скорей проблема в этих лишних автоматах появится, чем в отрезке стационарно проложенного целикового кабеля длиной несколько метров.

Тогда уж надо на отходящие линии выключатели нагрузки ставить - они чётко под условия данной задачи подходят. http://электромонтаж.рф/card22346.html#.Ux8KzYUs8kI 100 руб.

а почему УЗО после счетчика не на 100мА? а рубильник может лучше на вводе? автоматы смотрел- вызвали сомнения клеммы. ну нормально сип не зажать. Нужно либо автомат с болтовыми клеммами, либо я не знаю даже... Кстати, на халяву достал 2х 25 мм2 сип. его точно не зажать... кто нить использовал срывные наконечники, например НБ-10/25? влезут ли концы в автомат?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2014 в 20:27:24

Женек написал : а рубильник может лучше на вводе? автоматы смотрел- вызвали сомнения клеммы. ну нормально сип не зажать. Нужно либо автомат с болтовыми клеммами, либо я не знаю даже... Кстати, на халяву достал 2х 25 мм2 сип. его точно не зажать...

Можно найти автоматы и на 35кв мм :)

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

12.03.2014 в 10:30:36

Простите что вмешиваюсь в тему, но хотелось бы спросить по поводу измерения сопротивления заземления (ТТ) методом падения напряжения. Насколько этот способ применим для такой системы, годится хоть для приблизительной оценки?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2014 в 10:46:38

Женек написал : а почему УЗО после счетчика не на 100мА?

хм.. действительно. После счётчика УЗО должны быть 100-300 мА, а второй ступенью - уже на 10-30 мА

Женек написал : НБ-10/25? влезут ли концы в автомат?

нет, конечно. Не влезут. Идеального решения тут нет. Придётся СИП непосредственно в автомате зажимать. До сих пор всегда и везде зажималось, только иногда отгорало...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2014 в 10:47:18

Tool написал : годится хоть для приблизительной оценки?

да, именно для приблизительной и годится.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2014 в 11:15:56

Alexiy написал : хм.. действительно. После счётчика УЗО должны быть 100-300 мА, а второй ступенью - уже на 10-30 мА

Можно и так, но при этом придётся освещение ставить под УЗО 30мА. И к заземлению предъявляются немного повышенные требования (не менее 165 Ом)...

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

12.03.2014 в 17:57:15

ksiman написал : И к заземлению предъявляются немного повышенные требования (не менее 165 Ом)...

165 Ом заземление, да не слабо :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 18:07:46

ksiman написал : И к заземлению предъявляются немного повышенные требования (не менее 165 Ом)...

Эмм, чем меньше - тем лучше :)

Как может быть требование к сопротивлению ЗУ не менее чего-то...??? И почему 165 - откуда эта цифра?

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

01.04.2014 в 11:12:11

не подскажете подходящей мне марки ВН и УЗИПа? говорят, узипы искрят сильно?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 11:43:03

Solovey написал : И почему 165 - откуда эта цифра?

Есть таблица для разных видов почв, на каменистой может и все 300Ом быть, а так 150Ом на песке....

0