изобразите следующее
но учтите, что
у вас сгорел пакетник и счётчик подключен на прямую (невозможно обесточить) , нужно вызвать представителя управляющей компании с целью установки выключателя нагрузки (ВН), вместо пакетника пусть лучше установит хоть 2P автомат повышенного номинала (хоть 40A это всего лишь выключатель, но только не пакетник)
далее можно будет обесточить всё выше ВН и смонтировать по приведённой мною выше схеме
не повредите пломбы на счётчике будут проблемы, или сразу можно вызвать энергосбыт для пломбировки- распломбировки, если провода вызывают сомнения (услуга платная, в районе более 1000р)
свч и чайник увы вместе не получиться использовать, 2,5 на вводе алюминия это 16А максимум, да и то не совсем правильно....
проще сделать, чем нарисовать =) понимаю, не очень читабельная схема...
УЗО лучше разместить рядом со соответствующим АВ, с целью функциональности и понятности
а изображено как изображено с целью ещё более не запутать...
N шинка нужна т.к. три провода: приходящий, на УЗО1 и на УЗО2