Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.11.2007 в 10:07:31

Там какая-нить хитрая функция контроля целостности шлейфа? Если нет, то скорее всего можно.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

20.11.2007 в 10:36:29

Я так понимаю, там управление кабелем идет с помошью ШИМ. Включение без нагрузки не попортит там чего?

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

21.11.2007 в 12:48:11

Emerald написал : там управление кабелем идет с помошью ШИМ

Наверное, можно сказать и так, но частота ШИМа тогда будет порядка 0,0001 Гц. На самом деле там стоит обычная релюшка, которая и включает нагрев. Проверки шлейфа там нет, но лучше подключить лампочку - сразу видно включение.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

21.11.2007 в 22:33:32

Gru написал : частота ШИМа тогда будет порядка 0,0001 Гц

:D. В общем, включение на ХХ безопасно?

Может и по основному вопросу подскажете? Может ли сабж с подключенным выносным датчиком показывать температуру воздуха, т.е. регулировать по датчику, а показывать воздух

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2009 в 23:26:42

veilside24 написал : Проблема вот в чем:все подключил к датчику:фаза, ноль, датчик температуры и сам кабель. Терморегуляор работает, температуру показывает, но не греет.Просидел с ним и настраивал его, думал проблема в этом.Но как мне кажеться неправильно подключил кабель теплого пола к датчику.

Мы эту проблему сегодня наконец-то решили (см. приложение).

Основная ошибка была в неправильном подключении нагревательного кабеля.

0
Вложение
Сергей.45678
Сергей.45678
Новичок

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 14

27.10.2014 в 20:53:46

Кто-нибудь знает можно ли починить самому Терморегулятор Eberle 525 35 (instat 8)?

в работе 7 лет, перестал греть пол, индикация есть, щелчок при включении индикации нагрева есть, самого нагрева нет

вот в этой теме есть о том, что замена конденсатора восстанавливает работу, но речь идет о другой марке Devireg 550 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65336&page=6

кто нибудь может подсказать относительно Eberle 525 35 (instat 8)? конденсатор заменил на пленочный 154J630V, но нагрева все равно нет, индикатор нагрева горит, щелчок есть (впрочем щелчок и горящий индикатор были и на старом "родном"кондесаторе с маркировой m15J400)

может это реле? вот особенность - подключал нагрев пола к другой клемме выхода от реле - пол все время греется, не отключается

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу