Проверка напряжением, часть 2.

Время срабатывания при скачке напряжения

Схема измерения:

Реальный вид схемы:

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

13.03.2014 в 14:06:43

Настройки реле: Минимальное напряжение - 200 В Максимальное напряжение - 230 В

а) Время отключения 210 -> 100 вольт, мс
114 96,8 90,4 155 95,2 164 среднее - 119,2

б) Время отключения 205 -> 430 вольт, мс
22,2 70,4 29,4 42 80,4 46 среднее - 48,4

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

13.03.2014 в 14:25:22

Осциллограммы. Снижение: Повышение:

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

30.10.2016 в 01:31:46

У этого реле есть один достаточно серьезный недостаток - при "аварии", после снижения напряжения ниже уровня верхней уставки реле не выжидает, а сразу включает нагрузку. Получается, что при обрыве нуля реле устроит цветомузыку. Не знаю, как это в других реализовано, но в этом РН верхний предел надо устанавливать на 10-15В выше нормального состояния сети. Вот у меня ночью максимум 232В, значит верхний предел - 242-245В. Проверено в боевых условиях сегодня ночью. И да - индикатор напряжения - обязателен! Если нет индикации - то необходим тестер. Иначе как слепой котёнок при аварии.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

30.10.2016 в 13:54:35

andrejsheve написал: И да - индикатор напряжения - обязателен! Если нет индикации - то необходим тестер.

А его разве выпускают в версии без вольтметра?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

30.10.2016 в 14:17:32

Radio написал:

andrejsheve написал: И да - индикатор напряжения - обязателен! Если нет индикации - то необходим тестер.

А его разве выпускают в версии без вольтметра?

Radio, это я в общем выразился, про РН как таковое, а не именно Новатек.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

31.10.2016 в 10:54:33

andrejsheve написал: У этого реле есть один достаточно серьезный недостаток - при "аварии", после снижения напряжения ниже уровня верхней уставки реле не выжидает, а сразу включает нагрузку.

После еще одной аварии выяснилось, что таймер АПВ стартует с момента аварии, а не с момента попадания текущего значения напряжения в допустимый диапазон. Причем таймер отображается только тогда, когда напряжение в доп. диапазоне. А когда за пределами уставок, то отображается текущее напряжение (мигает). Получается такой фоновый таймер, стартующий с момента аварии. Сделано это сознательно (описано, пусть и неполностью, в инструкции), вот только зачем?

0
Аватар пользователя
antonio-111

Местный

Регистрация: 06.05.2019

Москва

Сообщений: 2

10.05.2019 в 02:02:43

Чтоб избежать кратковременных включений-отключений бытовой техники, если напряжение прыгает туда-сюда (для техники такие кратковременные включения это вредно). Вот здесь чувак это объясняет в обзоре: https://www.youtube.com/watch?v=N_wxEVI7k04

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.05.2019 в 08:44:45

antonio-111, вот здесь продвинутый чувак это объясняет лучше. https://mysku.ru/blog/russia-stores/72578.html