siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.03.2014 в 12:30:48

Подскажите кто знает.

Нашел миниконтакторы с определенными характеристиками, Finder, 22.32 http://www.finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=113

Так вот крайне сильно разнятся характеристики номинальной мощности для разных видов нагрузки. Например, нагрузки на контактор с контактами на 25А - лампы накаливания уже до 2 кВт, люминесцентные с эл.дросселем уже 800 Вт, а компактные люминесцентные CFL - 200Вт.

С чем связан такой разброс? Только ли с переходными процессами при включении/выключении? Или может ошибка? Все-таки 5 КВт базовых и 200 Вт в остатке на CFL-лампы это очень уж круто!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.03.2014 в 13:02:31

Различная категория применения. Ничего удивительного. Энергосберегайки имеют большой пусковой ток заряда конденсатора из-за упрощённой компактной схемотехники

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.03.2014 в 14:38:20

Меня, на самом деле, интересует момент связанный с электрическим ресурсом. Для применения AC-7a озвучен ресурс 30000 переключений. Правильно ли я понимаю, что этот электрический ресурс сохранится, если буду втыкать CFL лампы общей мощности до 200Вт?

200Вт для линии энергоберегаек вполне достаточно. А вот ресурс 30к переключений меня напрягает. Это и так на 10 лет (от 10 лет) работы всего.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.03.2014 в 14:46:38

Реальный ресурс определяется реальной загрузкой, поэтому и надо давать запас, чтобы ресурс повысить. Уменьшение нагрузки вдвое увеличивает ресурс многократно

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.03.2014 в 14:50:21

И еще вопрос:

Какой тип нагрузки имеют современные приборы, типа -> микроволновка -> электрическая печь -> компьютер -> бесперебойник -> какие другие?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.03.2014 в 14:52:22

ksiman написал : Реальный ресурс определяется реальной загрузкой, поэтому и надо давать запас, чтобы ресурс повысить. Уменьшение нагрузки вдвое увеличивает ресурс многократно

Например, по документации, ресурс при AC-7a 30 тыс. переключений. Какой будет ресурс, если будут стоять лампочки CFL на 200Вт? Тоже 30 тыс.? А если нет, тогда почему ограничение такое - 200Вт? Ведь понятно что какое-то время будут переключаться CFL лампы и на 5 кВт, правда не долго.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.03.2014 в 15:04:19

siemens написал : И еще вопрос:

Какой тип нагрузки имеют современные приборы, типа -> микроволновка -> электрическая печь -> компьютер -> бесперебойник -> какие другие?

http://www.moeller.ru/wiringmanual/norm038.html

-> микроволновка AC-6A (AC-3) -> электрическая печь AC-1 -> компьютер от AC-7A до AC-6B (AC-4) -> бесперебойник AC-6A (AC-3)

siemens написал : Например, по документации, ресурс при AC-7a 30 тыс. переключений. Какой будет ресурс, если будут стоять лампочки CFL на 200Вт? Тоже 30 тыс.? А если нет, тогда почему ограничение такое - 200Вт? Ведь понятно что какое-то время будут переключаться CFL лампы и на 5 кВт, правда не долго.

30тыс - это при максимальной нагрузке для конкретной категории применения Если CFL набрать на 5кВт (что маловероятно), контакты могут вообще залипнуть после нескольких циклов, т.к. нормальная работа в таком режиме не гарантируется. Если поставить одну CFL на 20Вт, срок службы будет ограничен механическим износом 2млн

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.03.2014 в 15:27:32

ksiman написал : http://www.moeller.ru/wiringmanual/norm038.html

-> микроволновка AC-6A -> электрическая печь AC-1 30тыс - это при максимальной нагрузке для конкретной категории применения Если CFL набрать на 5кВт (что маловероятно), контакты могут вообще залипнуть после нескольких циклов, т.к. нормальная работа в таком режиме не гарантируется. Если поставить одну CFL на 20Вт, срок службы будет ограничен механическим износом 2млн

Отличная ссылка, спасибо! Про микроволновку и печь - я имел в виду современные инверторные, а печку индукционную.

Про CFL на 200 Вт, все таки я правилно понимаю, что при этой мощности ресурс конкретного контактора будет 30 тыс. переключений? Кстати имеется в виду цикл включить-выключить или любое включение и выключение учитывается?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.03.2014 в 15:29:27

siemens написал : Кстати имеется в виду цикл включить-выключить или любое включение и выключение учитывается?

Полный цикл включить-выключить, и так 30т. раз :)

siemens написал : Про микроволновку и печь - я имел в виду современные инверторные, а печку индукционную.

Для них пока нет категории применения, но вполне можно считать условно AC-7A :)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.03.2014 в 15:38:23

И еще вопрос :) У Finder есть модульные контакторы 22.44.0.024.43, которые жрут 5ВА. У меня будет их штук 20, соответственно только они будут жрать 20*5*24*30=~72 кВт/час в месяц. Это перебор :( Нет ли подобных менее жрущих или бистабильных контакторов с подобными прочими параметрами?

Еще жутко интересно сколько в этих 5ВА активной потребленной энергии, ведь платим мы только за нее...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.03.2014 в 15:49:45

Для этого контактора указан нагрев катушки на 5Вт :( А с учётом тока контактов аж до 17Вт :( Похоже щит придётся принудительно охлаждать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.