Аватар пользователя
klm_at_home

Местный

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 42

12.10.2006 в 17:31:15

На даче есть трехфазная розетка (10А, три фазы без нуля, те три контакта) и жуткая однофазная проводка, 60-х годов (скрутки, на изоляторах итд). Задача: подключить болгарку (1400W), инвертор-сварочник (5,2 kW). Все однофазное. Трехфазная проводка хоть и старая, но выполнена толстым проводом, на розетке надпись 10А. Ясно, что имеющаяся однофазная проводка для болгарки и особливо сварочника не потянет, как можно ее сделать из трехфазной? Не хочется залезать в щиток, там тоже все старое и разваливающееся...

0
Аватар пользователя
vestochka

Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 285

12.10.2006 в 20:35:27

klm_at_home написал : выполнена толстым проводом, на розетке надпись 10А

Это не гарантирует хороших "скруток". Вполне может быть возгорание электропроводки. Видимо и дача на таких же "сопельках". Перетяните всё от столба, поставьте новый щиток, узнайте Вашу МАКСИМАЛЬНУЮ мощность у электрика дачного товарищества. Вероятнее всего, исходя из Вашей проводки, разрешённая мощность не более 2-3 kW

0
Аватар пользователя
aev

Местный

Регистрация: 06.10.2006

Вологда

Сообщений: 9

12.10.2006 в 21:58:07

долго ли планируете работать сварочником?

0
Аватар пользователя
klm_at_home

Местный

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 42

12.10.2006 в 23:08:55

aev написал : долго ли планируете работать сварочником?

Ворота варить из уголка. Недолго, с перерывами.

0
Аватар пользователя
klm_at_home

Местный

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 42

12.10.2006 в 23:11:55

vestochka написал : Это не гарантирует хороших "скруток". Вполне может быть возгорание электропроводки. Видимо и дача на таких же "сопельках". Перетяните всё от столба, поставьте новый щиток, узнайте Вашу МАКСИМАЛЬНУЮ мощность у электрика дачного товарищества. Вероятнее всего, исходя из Вашей проводки, разрешённая мощность не более 2-3 kW

Пока нет смысла. Дача идет под реконструкцию (надстройка 2 этажа), тогда и перетяну все. От столба идет новый хороший провод, четырех (или пяти) жильный, толстый (видимо, пятерка). Сейчас просто надо предпринимать временные меры- готовиться к ремонту. И для этих временных мер и ищу способ.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

13.10.2006 в 09:43:25

klm_at_home написал : От столба идет новый хороший провод, четырех (или пяти) жильный, толстый (видимо, пятерка).

На вводе поставьте металлический ящик с автоматом и розетками (УЗО бы тоже не помешало) - туда и подключайте по временной схеме сварочник и мощных потребителей. А ветхую проводку использовать самое большее для освещения, ещё лучше отключить от греха подальше - при реконструкции возможны любые сюрпризы.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

13.10.2006 в 10:37:01

2klm_at_home

Правильно - сделайте по-человечески, а старую проводку оставьте в покое.

0
Аватар пользователя
aev

Местный

Регистрация: 06.10.2006

Вологда

Сообщений: 9

13.10.2006 в 12:17:59

klm_at_home написал : Ворота варить из уголка. Недолго, с перерывами.

ну если недолго, то договорится с дачным электриком, чтоб он вам сделал времянку у ввода - обойдетесь куском кабеля (КГ) и АПэшкой

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу