12.10.2006 в 17:31:15
На даче есть трехфазная розетка (10А, три фазы без нуля, те три контакта) и жуткая однофазная проводка, 60-х годов (скрутки, на изоляторах итд). Задача: подключить болгарку (1400W), инвертор-сварочник (5,2 kW). Все однофазное. Трехфазная проводка хоть и старая, но выполнена толстым проводом, на розетке надпись 10А. Ясно, что имеющаяся однофазная проводка для болгарки и особливо сварочника не потянет, как можно ее сделать из трехфазной? Не хочется залезать в щиток, там тоже все старое и разваливающееся...
12.10.2006 в 20:35:27
klm_at_home написал : выполнена толстым проводом, на розетке надпись 10А
Это не гарантирует хороших "скруток". Вполне может быть возгорание электропроводки. Видимо и дача на таких же "сопельках". Перетяните всё от столба, поставьте новый щиток, узнайте Вашу МАКСИМАЛЬНУЮ мощность у электрика дачного товарищества. Вероятнее всего, исходя из Вашей проводки, разрешённая мощность не более 2-3 kW
12.10.2006 в 21:58:07
долго ли планируете работать сварочником?
12.10.2006 в 23:08:55
aev написал : долго ли планируете работать сварочником?
Ворота варить из уголка. Недолго, с перерывами.
12.10.2006 в 23:11:55
vestochka написал : Это не гарантирует хороших "скруток". Вполне может быть возгорание электропроводки. Видимо и дача на таких же "сопельках". Перетяните всё от столба, поставьте новый щиток, узнайте Вашу МАКСИМАЛЬНУЮ мощность у электрика дачного товарищества. Вероятнее всего, исходя из Вашей проводки, разрешённая мощность не более 2-3 kW
Пока нет смысла. Дача идет под реконструкцию (надстройка 2 этажа), тогда и перетяну все. От столба идет новый хороший провод, четырех (или пяти) жильный, толстый (видимо, пятерка). Сейчас просто надо предпринимать временные меры- готовиться к ремонту. И для этих временных мер и ищу способ.
13.10.2006 в 09:43:25
klm_at_home написал : От столба идет новый хороший провод, четырех (или пяти) жильный, толстый (видимо, пятерка).
На вводе поставьте металлический ящик с автоматом и розетками (УЗО бы тоже не помешало) - туда и подключайте по временной схеме сварочник и мощных потребителей. А ветхую проводку использовать самое большее для освещения, ещё лучше отключить от греха подальше - при реконструкции возможны любые сюрпризы.
13.10.2006 в 10:37:01
2klm_at_home
Правильно - сделайте по-человечески, а старую проводку оставьте в покое.
13.10.2006 в 12:17:59
klm_at_home написал : Ворота варить из уголка. Недолго, с перерывами.
ну если недолго, то договорится с дачным электриком, чтоб он вам сделал времянку у ввода - обойдетесь куском кабеля (КГ) и АПэшкой
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.