EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:09:56

Решил выложить результаты проверки реле максимального тока РМТ-101.

Проверка напряжением, часть 1.

Плавное повышение напряжения от нуля вольт: Включение реле - 100 вольт. Начало индикации тока - 130 вольт.

По паспорту - соответственно 110 и 130 вольт.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:13:38

Проверка током, часть 1.

а) Напряжение на замкнутом контакте, милливольт Ток Милливольты 25 262,5 Проверялось около минуты, пока не прочитал в паспорте, что ток максимальный всего 8 ампер.

Схема теста и фотографии - в теме Реле напряжения РН-113 от Новатек Электро, испытания

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:20:52

б) Точность РТ-101, в амперах Питание реле - 226-227 вольт Амперметр Индикатор реле 0 0 0,05 0,05 0,1 0,09 0,2 0,19 0,3 0,29 0,4 0,39 0,5 0,49 0,6 0,59 0,7 0,69
0,8 0,85 2 2,32 4 4,34 6 6,29 8 8,3 10 10,3 15 15,3 20 20,3 25 25,2

При токе от 0 до 0,05 ампер на индикаторе - 0.

Погрешность РМТ после 2-х ампер - 0,3 ампера в большую сторону.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:23:39

ksiman написал : Это все испытания? :cool:

Ага, побочные по отношению к реле напряжения :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2014 в 22:25:04

EvgenKo написал : Погрешность РМТ - 0,3 ампера в большую сторону.

А в диапазоне токов 0...0,5А?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:31:02

При включении в сеть на выходе схемы не ноль, а 1,6-1,7 ампера получалось.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:37:27

Проверка током, часть 2.

Время срабатывания По паспорту - нет такой строки.

Измерения, подавалось на заранее включенное РМТ-101 сразу 10 ампер: а) настройка реле - 0 секунд, 9 ампер. 776, 660, 904 мс среднее - 780. б) настройка реле - 0 секунд, 1 ампер. 392, 428, 248 мс среднее - 356.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

10.03.2014 в 22:48:43

Общий вид: Одно из а): Одно из б):

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2014 в 22:51:26

EvgenKo написал : При включении в сеть на выходе схемы не ноль, а 1,6-1,7 ампера получалось.

Включите в цепь сопротивление. Я, тестируя МР63, использовал для уменьшения тока большой моток провода :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

11.03.2014 в 00:21:30

Попробую

Проверка током, часть 2, схема: Резко включалось выключателем SF6.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

11.03.2014 в 15:44:21

Kamikaze написал : А в диапазоне токов 0...0,5А?

Добавил от 0 до 0,8 (см. выше)

0