Есть дом в деревне. Сейчас в нем два ввода электричества с разных трансформаторов:3фазы и 1фаза.(Высокое, видимо, все-таки одно). Счетчик 3ф на улице на столбе, 1ф - в доме. Делаю реконструкцию. Дошло дело до электрики. Набросал условную схемку ввода в дом (с повторным заземлением) и схему распределительного щитка. Покритикуйте, пожалуйста...

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 09:56:13

Схема какая-то трудночитаемая... Счетчиков не видно, две схемы вроде похожие, а вроде и разные...

1) я бы на трехфазном вводе влепил трехфазное УЗО на 300мА селективное - нафига три однофазных ставить? 2) и вообще такое УЗО в доме нафиг не нужно - в доме можно все линии под 10-30мА дифзащиту спрятать. 3) сечения кабелей не указаны 4) на ТП обычно хватает 1.5 квадрата кабеля и автомата 10А (если конечно не футбольное поле подогревать....) - посмотрите на мощность своего ТП (или у вас ТП для обогрева всего дома?) 5) на плиту кабель бы 3*4 и автомат 20А (вдруг у плиты только 2х фазное подключение будет)

0
Аватар пользователя
wow67

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 39

12.03.2014 в 12:50:42

Спасибо за ответ! Счетчик 3ф на улице на столбе. А на схеме только то, что будет уже в доме в щитке. 1ф счетчик указан (WH). Вводная схемка это часть большой, только вместе с "нулем" и "землей". (Вопрос в том, допускается ли объединять две линии PEN на одну земляную шину)

  1. Три однофазных УЗО для того, чтобы утечка по одной фазе и сработка УЗО не привела бы к пропаданию напряжения на остальных фазах. 2. 300мА действительно постараюсь поставить селективное - это в противопожарных целях и на длинные линии бани и бытовки, плюс освещение. Кроме того думаю их использовать для отключения основной нагрузки. При этом то что необходимо останется под напряжением. 3.Сечения как обычно: розетки и пр. 3х2,5мм2, свет 3х1,5мм2
  2. Теплый пол - обогрев всего первого этажа. Три зоны: две по 2,7кВт и одна 800Вт
  3. На плиту заложен кабель 5х4мм2 (думаю покупать 3-х фазную плиту)
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 12:57:31

wow67 написал : (Вопрос в том, допускается ли объединять две линии PEN на одну земляную шину)

Вот я бы так делать точно не стал... Пусть 2 ввода не пересекаются - да и в разных щитках живут.

wow67 написал :

  1. На плиту заложен кабель 5х4мм2 (думаю покупать 3-х фазную плиту)

точно. про 3*4 это я опечатался. (не все "трехфазные" варочные поверхности подключаются к 2м фазам. Частенько вариант только на 1-2 фазы), так что или узнайте заранее или автомат 20А на плиту.

0
Аватар пользователя
wow67

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 39

13.03.2014 в 18:54:32

Solovey написал : Вот я бы так делать точно не стал... Пусть 2 ввода не пересекаются - да и в разных щитках живут.

А контур заземления-то все равно один...