Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

13.10.2006 в 08:15:00

Подскажите пожалуйста! Нужно поменять ввод от лестничного щитка до квартирного. Дом сталинка, счетчик в квартире, на лестнице только маленький щиток с отводами от 3-фазного стояка. Есть кабель ВВГ 2х4, но он слишком жесткий, его не закрепить будет в этажном щитке. Что есть "помягче" ? Nym? Многожильный кабель? спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

13.10.2006 в 09:06:54

us написал : Есть кабель ВВГ 2х4, но он слишком жесткий, его не закрепить будет в этажном щитке.

Что значит "не закрепить"? К чему, чем и зачем собираетесь крепить?

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

13.10.2006 в 09:25:19

К резьбовым клеммам на стояке. Там этот щиток примерно 20х20 см, соответственно от клемм до края щитка сантиметров 5. Да еще "хозяйство" от двух соседних квартир висит. кстати, многожильник в этом случае применим?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

13.10.2006 в 09:31:46

us

Фотографию можно дать? Почему бы не повесить на проводники стояка "орешки" - это же стандартный способ?

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

13.10.2006 в 10:01:19

2ВТБ!
Дом 58 года. Электрика видать до сих пор не менялась. Стояк жестко установлен, на нем отводы в форме бочонка с резьбой и отверстием, в которое провода заводятся. Естественно, все ржавое и страшное :) Орешки туда подсунуть думаю нереально.
А фото если нужно сделаю, но только вечером, как до дома доберусь...

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

13.10.2006 в 20:50:55

Во, заснял художества местных электриков. Мой отвод вверху справа, там, где пробка снята. Вышибало ее постоянно, вот электрики и устранили проблему :) Кардинально :) Провода стояка , насколько я понимаю, это те, что внизу красные. Есть ли смысл на них еще орешки вешать?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2006 в 21:45:05

us написал : Подскажите пожалуйста! Нужно поменять ввод от лестничного щитка до квартирного. Дом сталинка, счетчик в квартире, на лестнице только маленький щиток с отводами от 3-фазного стояка. Есть кабель ВВГ 2х4, но он слишком жесткий, его не закрепить будет в этажном щитке. Что есть "помягче" ? Nym? Многожильный кабель? спасибо!

Нормальный щиток. Стандартный для таких домов и, что самое удивительное, в хорошем состоянии. Чаще - хуже ... Кабеля у вас должно уйти, по моим прикидкам, около пяти метров - можно раззориться и на NYM. Разница в цене, по сравнению с ВВГ, минимальна, а товарный вид и качество изоляции много лучше. С многопроволочной жилой не связывайтесь - хлопот с ней полно. Пока я не знаю как вы собираетесь вести проводку, открыто или в штрабе, но ввод я бы сделал справа - со стороны боковой стенки. Там кирпич - пройдете легко. А с подключением жил, я думаю, проблем не должно возникнуть.

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

13.10.2006 в 22:53:03

2avmal
Вы совершенно правы. отвод буду делать вправо, там пару дырок в щите есть. от щитка до моей стены 40 см+ стена 60 см+ 4м до счетчика. Проштробить такие дистанции не проблема. Проблема как раз в подключении к существующей магистрали. Желательно "на ходу". В подъезде есть квартиры на охране, не хочется лечь личиком в пол :) что скажете, профи, покупать орешки или завернуть в старые клемники? Кстати, насколько я понимаю, корпус занулен?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2006 в 00:18:06

us написал : 2avmal
Вы совершенно правы. отвод буду делать вправо, там пару дырок в щите есть. от щитка до моей стены 40 см+ стена 60 см+ 4м до счетчика. Проштробить такие дистанции не проблема. Проблема как раз в подключении к существующей магистрали. Желательно "на ходу". В подъезде есть квартиры на охране, не хочется лечь личиком в пол :) что скажете, профи, покупать орешки или завернуть в старые клемники? Кстати, насколько я понимаю, корпус занулен?

Мордой в пол не хочется ... "Орехи" не надо. В старые клеммники, если диаметр отверстий позволит. Если нет, то выход всегда можно найти. Но "на ходу" придется с максимумом осторожности ...

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

14.10.2006 в 21:10:08

Все понял, буду искать в своей деревне Nym... Спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

16.10.2006 в 09:41:36

us написал : Мой отвод вверху справа, там, где пробка снята. Вышибало ее постоянно, вот электрики и устранили проблему Кардинально

Патрон для пробки открутить, привернуть DIN-рейку - можно вертикально. Установить двухполюсный автомат нужного номинала. Опционально УЗО - если не сопрут.

us написал : Желательно "на ходу"

Выключаете автомат. Присоединяете провод рабочего нуля к автомату и щитку. Фазный провод одним концом к автомату. Второй конец к проводнику стояка - прокалывающим зажимом, целее будете.

0