08.12.2006 в 13:27:25

2us Нарисуйте на бумажке, и не спорьте по данному вопросу. Все равно рисовать придется. А вашу писанину разбирать и вспоминать что и откуда запитано и как взаимосвязано - никому не интересно.

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

08.12.2006 в 14:04:36

Нарисовал...

0
Вложение
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.12.2006 в 14:32:32

2us Спасибо. И сразу видно все огрехи, если не расматривать перспектив.

  1. 2х6 не нужен при вводе 2х4.
  2. Нет вводного автомата.
  3. Нет ограничивающего автомата протекающего через узо тока(если узо одно на всю квартиру, то возможно использование автоамта из п.2)
  4. На счет 10А, при проводе 1.5
  5. Что за две линии по 2х6...?
  6. 2х4 при 16А на кухню... Зачем? 4 квадрата ты в розетк не засунешь, не рассчитаны стандартные розетки на ткой толстый проводник. Для него есть специальные на 20А и выше розетки.

Такое впечатление что: "я его слепила из того, что было"...:(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

08.12.2006 в 14:40:04

DMC написал : Зачем?

Затем, что> "я его слепила из того, что было"

:cool:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

08.12.2006 в 14:44:48

dmc написал :

  1. Нет вводного автомата.

На фотографии этажного щитка есть - двухполюсный ИЭК С32. В схему не поместился, наверное. ;)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.12.2006 в 14:51:45

2ВТБ! Да, про него-то я и забыл совсем... Хорошо, пункты 2 и 3 вычеркиваем...:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2006 в 15:02:54

2us Согласен с DMC, что вводной автомат перед УЗО сам напрашивается. Вернее даже перед счетчиком ампер на 25 ... И место для него уже приготовлено. С остальным все в порядке, не считая четырех квадратов на розетки. Как вы его будете монтировать - ума не приложу ...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.12.2006 в 15:12:57

2avmal

Долго подбираешь слова для ответа:))) Наша невнимательность раскрыта выше...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

08.12.2006 в 15:17:17

avmal написал : Как вы его будете монтировать - ума не приложу

В распред.коробках перейти на 2.5 - всего-то делов.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.12.2006 в 15:27:32

2ВТБ! Это называется "горе от ума"... Если это все делалось сознательно и специально закупались такие комплектующие.... Слов нет...

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

08.12.2006 в 15:28:18

Именно так и планирую - распаечные коробки под потолком, в них завожу провод 4 квадата, от него делаю несколько отводов проводом 2,5. Вводной автомат в этажном щитке потому, что его отказался пломбировать электрик (!) Бокс под опломбировку был. Да и фиг с ним, в экстренном случае нагрузку отключу и с помощью УЗО. А при КЗ какая разница, где он стоит :) 2DMC
Ну извиняйте, не профессиональный электрик я. Мне тяжело в щитке гнуть одножилку 4 квадрата, и я многожилкой на 6 кв. мм. сделал. С опрессовкой разумеется.

0