17.03.2014 в 17:59:59
Turokz написал : Набросал как подключено у меня (фото пока не могу сделать) щиток на лестничной клетке в рамочке, остальное в квартирном щитке. Земля идущая от тамбурного щитка отключена т.к. выбивало узо.
странно непонятная ситуация с обоими узо, не все из них допустимо подключать снизу... но причина наверняка не в этом... на месте надо смотреть, эта схема не говорит о том, почему вырубает.
18.03.2014 в 08:51:38
Всем большое спасибо)) все заработало. Сначала включил тв без антены, ничего не выбили. Полез поштучно вытаскивать проводки земли из шинки в квартирном щитке. В итоге оказалось что заготовленный провод для кондея после перекусывания коротил нулем по земле. Еще раз спасибо за помощь.
18.03.2014 в 08:52:14
vvladq написал : странно непонятная ситуация с обоими узо, не все из них допустимо подключать снизу... но причина наверняка не в этом... на месте надо смотреть, эта схема не говорит о том, почему вырубает.
А какие узо не допустимо подключать снизу?
18.03.2014 в 09:12:40
Turokz написал : А какие узо не допустимо подключать снизу?
а попробуйте как-нибудь диффавтомат СВДТ подключить снизу и нажать кнопочку ТЕСТ - узнаете... ;)
18.03.2014 в 09:21:27
Alexiy написал : а попробуйте как-нибудь диффавтомат СВДТ подключить снизу и нажать кнопочку ТЕСТ - узнаете... ;)
Этого мало, надо её немного подержать нажатой - тогда и будет виден результат ;)
18.03.2014 в 09:47:21
не мало. Мне хватило, чтобы напугать заказчика и немного опозориться
18.03.2014 в 10:58:06
Понятно ))
18.03.2014 в 11:27:53
Solovey написал : как эта связь может повлиять на поведение УЗО в квартирном щитке?
Вы правы - никак. В этом плане ноль/земля без разницы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.