Suren
Suren
Новичок

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 16

17.03.2014 в 10:38:52

Добрый день, уважаемые форумчане.

Прошу Вас посмотреть и сказать правильно я организовал схему разводку при 3-х фазном присоединении. Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо) или наоборот убрать автоматов или объединить.

Очень интересует вопрос по поводу подключения стабилизатора. Хочу на одну фазу, на которой будет подключена техника, подключить стабилизатор на 5 кВт. Можно его подключать как указано на схеме или нет и как правильно его включить в сеть? Где-то читал, что стабилизатор нужно подключать до генератора, обязательно делать так и чем грозит если его включить после генератора ? Очень буду признателен за критику и советы по оптимизации и упрощению схемы если это можно сделать.

Заранее благодарен.

Схема :

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.03.2014 в 10:45:31

Ух ты, а вот 2 узо под один групповой автомат я еще нигде не видел))) Как же узмки без нуля?...

Упс, по поводу УЗМ не заметил. Исправлю. Мне говорили, что под один автомат можно ставить 2 УЗО.

Исправил схему.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.03.2014 в 12:19:01

Ставить-то можно :)

0
Suren
Suren
Новичок

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 16

17.03.2014 в 12:31:05

Но? Чем это грозит ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.03.2014 в 12:59:49

Suren, 1) ТТ планируете организовать? по какой причине TN-C-S не делаете? 2) На схеме изображено подключение Амперметра - вольтметр включается иначе. 3) Серия FH - не лучший выбор для себя любимого. 4) обычно стабы имеют и встроенные автоматы и встроенный байпас - дополнительный внешний изврат в щитке обычно не т ребуется. 5) на схеме с вертикальными полосками косяк какой-то - от одной точки и фаза и нейтраль... 6) автомат +2 УЗО забавно видеть... УЗО штука дорогая, автомат на фоне УЗО стоит копейки. Если нагрузку решили разделить на 2 УЗО, то просто грех не добавить каждой нагрузке свой автоматик. 7) при вводном автомате 32А УЗО достаточно взять на 40А 8) на генератор свое УЗО не надо

0
Suren
Suren
Новичок

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 16

17.03.2014 в 13:29:10

Добрый день, Solovey

  1. Т.к в деревне очень старые столбы и плохие провода, которые тянуться до моего участка. Там у меня даже проблема есть с падением мощности, а напряжение в сети от 130 до 190 В, особенно зимой. Сейчас как раз борюсь с этим.
  2. Нужен непосредственно вольтметр, т.к постоянные падение напряжения сети, исправлю.
  3. А что можете посоветовать какую серию ? Может тогда стоит покупать серию F ?
  4. Стабы да имеет встроенный автомат и встроенный байпас, а что делать если стаб накроется и его нужно будет на ремонт вести, вся фаза будет не работоспособной, или придется опять открывать шит и подключать на прямую, из этих соображений сделал байспайс.
  5. Исправлю.
  6. Согласен.
  7. Так у меня вроде и стоит УЗО ABB селективное 4п F204 A S-40/0,3 или я что то не так понял.
  8. Мне рекомендовали поставить, так же как и на входе стоит узо и здесь нужно для защиты.

Схему немного позже выложу, сейчас нет возможности ее исправить.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.03.2014 в 14:02:55

Suren написал : Может тогда стоит покупать серию F ?

да

Suren написал :

  1. Стабы да имеет встроенный автомат и встроенный байпас, а что делать если стаб накроется и его нужно будет на ремонт вести, вся фаза будет не работоспособной, или придется опять открывать шит и подключать на прямую, из этих соображений сделал байспайс.

Где будет находиться сам стаб? Как он будет к щитку подключаться? Если если кабелем напрямую на клеммы стаба - то на момент демонтажа стаба жилы кабеля можно попарно соединить винтовыми клеммами соответствующего номинала. Я бы на стал городить такую схему в щитке.

Suren написал :

  1. Так у меня вроде и стоит УЗО ABB селективное 4п F204 A S-40/0,3 или я что то не так понял.

фазные УЗО 63 А стоят - такого тока там никогда не будет - вводной автомат 32А ,и генератор 16А

Suren написал :

  1. Мне рекомендовали поставить, так же как и на входе стоит узо и здесь нужно для защиты.

Кто рекомендовал? Мне его предназначение не понятно. Для защиты кого, чего? Генератора???

0
Suren
Suren
Новичок

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 16

18.03.2014 в 09:43:25

Доброе утро.

Solovey написал : Если если кабелем напрямую на клеммы стаба - то на момент демонтажа стаба жилы кабеля можно попарно соединить винтовыми клеммами соответствующего номинала. Я бы на стал городить такую схему в щитке

Согласен не подумал об этом. Спасибо за подсказку. Подключаться будет кабелем напрямую на клеммы стаба.

А ничего, что фазное УЗО будет меньше номиналом чем автоматы которые под ним идут ? Как мне казалось УЗО должны быть на ступень выше, чем контакты защитного аппарата по току КЗ. Или делать все УЗО по 40А и суммарно под него подбирать автоматы ?

Solovey написал : Мне его предназначение не понятно

Выполняет роль пожарного УЗО.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2014 в 10:05:55

Suren написал : А ничего, что фазное УЗО будет меньше номиналом чем автоматы которые под ним идут ? Как мне казалось УЗО должны быть на ступень выше, чем контакты защитного аппарата по току КЗ. Или делать все УЗО по 40А и суммарно под него подбирать автоматы ?

Если номинал УЗО не менее номинала вышестоящего автомата, то на нижестоящие автоматы уже пофиг! У вас вводной 32, от генератора 16. УЗО на 40 - прокатывает (это больше чем 32 :)) После УЗО на 40А можно поставить хоть 83 автомата по 10А и еще 56штук на 100А - все-равно ток будет ограничен вводным автоматом 32А.

Другое дело если вводной автомат на 50А, а на санузел ставится УЗО 25/0.01 - тогда ток протекающий через УЗО ограничивается суммой нижестоящих автоматов, например 6+16А

0
Suren
Suren
Новичок

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 16

18.03.2014 в 11:48:54

Вот что получилось.

Скажи пожалуйста есть ABB 2 полюса FH202 AC-40/0,03 и F202 A-40/0,03, чем они отличаются? Цена у второго в 2 раза выше.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2014 в 12:05:51

Suren написал : Скажи пожалуйста есть ABB 2 полюса FH202 AC-40/0,03 и F202 A-40/0,03, чем они отличаются? Цена у второго в 2 раза выше.

1) самое значительное отличие в цене - то что УЗО типа "А" всегда дороже типа "АС". 2) серия F200 дороже серии FH200

Для себя любимого подзатянуть потуже пояс и купить УЗО типа "А" серии F200

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу