18.03.2014 в 06:33:54

Длинна вводного провода небольшая получается.Метров 5-6. Т.е. деньги не большие получатся даже если 10 сделать. Пожалуй такой запас имеет смысл.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 06:49:35

kvazar написал : Длинна вводного провода небольшая получается.Метров 5-6. Т.е. деньги не большие получатся даже если 10 сделать. Пожалуй такой запас имеет смысл.

  • Ну и зачем на 3-х фазах вводной менять? Оставьте родной 5х6, добавьте автомат 3P 32А и всего делов :)
  • Никакие РНПП-302 + контактор Вам не нужны. В новостройках РН обычно не требуется. В крайнем случае ставьте 3 УЗМ.
  • Щиток в квартире ставьте не менее 36м
0
kvazar
kvazar
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

18.03.2014 в 07:22:48

ksiman написал :

  • Ну и зачем на 3-х фазах вводной менять? Оставьте родной 5х6, добавьте автомат 3P 32А и всего делов :)

В данный момент там есть только 1,5 и 2,5 на плиту от застройщика. Тянуть новый придется в любой случае. Засуну с запасом на всякий случай, благо цена вопроса маленькая.

ksiman написал :

  • Никакие РНПП-302 + контактор Вам не нужны. В новостройках РН обычно не требуется. К крайнем случае ставьте 3 УЗМ.

Уже купил :-) Паранойя отчасти. Цена вопроса небольшая, а будет дополнительная защита (от собственной криворукости в том числе) :-) Потом можно будет сделать чтоб при аварии СМСки слал :-)

ksiman написал :

  • Щиток в квартире ставьте не менее 36м

Это да. К тому же на рейку буду стараться ставить все что встает: протечку, питание, регуляторы ТП возможно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 08:35:54

kvazar написал : В данный момент там есть только 1,5 и 2,5 на плиту от застройщика. Тянуть новый придется в любой случае. Засуну с запасом на всякий случай, благо цена вопроса маленькая.

Понятно :) Тогда тяните 5х10, чтобы в случае чего можно было безболезненно перейти на одну или две фазы :)

0
kvazar
kvazar
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

24.03.2014 в 09:10:31

Пощупал в магазин ВВГ 5*6 и 5*10. Впечатлился диаметром и диаметром изгиба :-)

Выход из канала сейчас выглядит так: (Это место над щитом в подъезде)

Провод значительно изгибается при выходе из плиты и спуске в щит. У кого был опыт прокладки подобного ВВГ, например 5*6, - насколько реально его туда засунуть не повредив? Или может стоит подумать о, например, ПВ3 нескольких (с обжимом разумеется и гофрой от выхода из плиты)?

P.S. Зацените длину провода. Застройщик проблему решил - теперь в этом закутке висят распред. коробки :-(

0
Вложение
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 09:16:30

ПВ1 5(1х6) залезет. Используйте протяжку,шлыгу или стальку. Если у вас изначально 1фаза,Зачем вам три?Хотите-тогда запрашивайте ТУ.

0
kvazar
kvazar
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

24.03.2014 в 09:41:17

Бех написал : ПВ1 5(1х6) залезет. Используйте протяжку,шлыгу или стальку. Если у вас изначально 1фаза,Зачем вам три?Хотите-тогда запрашивайте ТУ.

Запихивать буду привязав к тем проводам, что проложены сейчас, и их вытягивая за ненадобностью. Может все же ПВ3 5*10 взять? В квартире будет временный щит на время ремонта. Его немного проще переставлять будет и двигать.

А фаз точно 3 :-)

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 09:44:17

Извините.Схему только увидел.))не проснулся еще.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

24.03.2014 в 09:50:20

kvazar написал : Может все же ПВ3 5*10 взять?

Можно очень много сил сберечь.И нервов ...Даже не думал бы,цельный кабель тянуть будет жёстко.

0

И это пройдёт ...

Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 09:52:56

Тогда ПВ1 1х10. Цельный 5х10 тянуть будет очень сложно.Это мягко сказано.

0
kvazar
kvazar
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

24.03.2014 в 10:20:17

Чуть не забыл. Сейчас от щитка в подъезде проложен ДСУП - белый провод на фото. Имеет смысл прокладывать дополнительный провод от этажного щита или лучше сделать от квартирного? Достаточно сечения 4 как в проекте?

0