17.04.2014 в 22:30:22
Alex___dr написал : Каким номиналом автомата следует защищать розетку?
И провод? Если учесть, что в клеммы розетки, провод сечением более 2,5мм[sup]2[/sup] не влезет...
Автомат на 25 или 32А. Провод можно и 4 мм2 и 6мм2 "посадить в розетку. Если только жила многопроволочная. Нужно разделить жилу на 2 пучка и скрутить их "вилочкой". Только зачем? 2,5 мм вполне достаточно, если длина кабеля от ввода не превышает 10-15м.
17.04.2014 в 22:44:11
Alex___dr написал : В таком сочетании, к этой розетке не стоит пытаться подключить пушку 7-8 кВт... Автомат то выдержит...
у пушки 7-8 кВт будет другая вилка, и обязательно трехфазная.
17.04.2014 в 22:45:42
Alex___dr написал : Поправил пост. Так лучше?
Да, так , думаю, значительно лучше, потому как предназначен совет тому, кто спрашивал у всех форумчан.
Alex___dr написал : И провод? Если учесть, что в клеммы розетки, провод сечением более 2,5мм2 не влезет...
Почему-то у меня влазит, если захотеть, а не теоретизировать. К тому же на 25 метрах провода сечением 4 мм падает куда меньше напряжения, чем на проводнике сечением 2.5 мм. А миллиметр уменьшенного сечения с 4 до 2.5 мм ( если у кого-то такая розетка, что никак не лезет и только обжим конца спасёт ) - это если не вставить вплотную, гораздо меньше 25 000 мм. Или опять НЕПОНЯТНО объясняю ?
17.04.2014 в 22:49:47
На 25м. честных 2,5мм.кв. удлинителе при 20А упадёт всего 7в
17.04.2014 в 22:50:29
Garik_31 написал : 2,5 мм вполне достаточно, если длина кабеля от ввода не превышает 10-15м.
Часто этого недостаточно, потому как реальное значение продаваемого сейчас провода на 2.5 мм бывает и 2.2 , и даже 1.9 намерил как-то . Специально брал с собой микрометр. А если учесть ещё и "качество" самой меди , то вообще Запас ...опу, как говорится ...:)
17.04.2014 в 22:53:54
Garik_31 написал : у пушки 7-8 кВт будет другая вилка, и обязательно трехфазная.
17.04.2014 в 22:57:19
Garik_31 написал : у пушки 7-8 кВт будет другая вилка, и обязательно трехфазная.
Вы, случаем, не помните, какой максимальный ток у однофазной промышленной розетки по типу трёхфазной, только с тремя плоскими контактами ? 25 или больше ампер ? А то я подзабыл - лет 20 назад такую монтировал у себя в одном из гаражей, а на сварочный транс ставил ответную вилку. Но прошлой осенью срезал эту вилку и поставил обычную на 16 А. Потому как приходилось работать в разных местах, где только стандартные розетки.
17.04.2014 в 23:04:44
chico63 написал : К тому же на 25 метрах провода сечением 4 мм падает куда меньше напряжения, чем на проводнике сечением 2.5 мм.
Garik_31 написал : Автомат на 25 или 32А
Спех, с таким автоматом и сечением провода, более уместен будет такой сетевой разъём...
17.04.2014 в 23:11:23
joha написал : На 25м. честных 2,5мм.кв. удлинителе при 20А упадёт всего 7в
Сейчас наверное, эти самые честные 2.5 мм будут именно у 4 мм объявленных торговцем. Кстати, вы 7 В имели ввиду на одной жиле или на двух ? Там 50 метров всего. Да и на максимальной мощности та же Ария-250 будет кушать поболее, чем 20А. Алексей не даст соврать ;) Это же не китаец с объявленными 250 А. К тому же если ещё и перед вводом линия не самого лучшего качества, то думается - Запас ...опу ...:o Лично у меня в большом гараже, где выполнялись крупносварочные работы, был гостовский советский кабель с цельными медными жилами 2х4 мм и длиной метров 20-22- вот никогда проблем не было со сваркой .
17.04.2014 в 23:24:07
alekseyka77 написал : Вроде такой нужен?
Да. На ИЭКовском сайте дать ссылку именно на что нужно не получается...
какой максимальный ток у однофазной промышленной розетки по типу трёхфазной, только с тремя плоскими контактами ?
Поправка... Розетки бытовые... Для электроплит...
25 или больше ампер ?
Было два варианта...
17.04.2014 в 23:26:43
chico63 написал : 7 В имели ввиду на одной жиле или на двух ?
на двух, умножал на 50м, и медь считал честную 0,0178ом
17.04.2014 в 23:31:50
joha написал : на двух, умножал на 50м, и медь считал честную 0,0178ом
Понятно . ;) В общем, пишем 4, 2.5 на ум пошло :cool:
chico63 написал : если взять провод типа ПВС 3х4 кв.мм, думаю этого будет за глаза до длины метров в 20-25. Тем более, что реальное сечение обычно меньше заявленного производителем
18.04.2014 в 00:14:08
A.Lex написал : Здравствуйте, Алексей! Сегодня получил в Смоленске аппарат. Спасибо большое!
Есть небольшая придирка к аппарату, да простят меня все форумчане. На фото видно, что мне не понравилось - разве трудно у Вас на производстве поменять клемму когда она так подгорела? И что мне теперь делать? Или это такой пустяк, что можно махнуть рукой?
И еще вопрос про тумблерочек - на первом фото он есть - что это, какие режимы включает и как определить в каком он режиме.
це не подгорело - це ерунда. гарантия 500 лет. в одну сторону - сварка - в другую пуско -зарядка. проверить что и как включено очень просто . ставите ток 60 ампер(плюс минус много), если тумблер в положении пуск -зарядка - -электрод зажеч не получиться. положение 120 а - 12в, 240 а -24 в соответственно.