17.04.2014 в 22:30:22

Alex___dr написал : Каким номиналом автомата следует защищать розетку?

И провод? Если учесть, что в клеммы розетки, провод сечением более 2,5мм[sup]2[/sup] не влезет...

Автомат на 25 или 32А. Провод можно и 4 мм2 и 6мм2 "посадить в розетку. Если только жила многопроволочная. Нужно разделить жилу на 2 пучка и скрутить их "вилочкой". Только зачем? 2,5 мм вполне достаточно, если длина кабеля от ввода не превышает 10-15м.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

17.04.2014 в 22:35:39

Garik_31 написал : Автомат на 25 или 32А.

Garik_31 написал : Только зачем? 2,5 мм вполне достаточно, если длина кабеля от ввода не превышает 10-15м.

В таком сочетании, к этой розетке не стоит пытаться подключить пушку 7-8 кВт... Автомат то выдержит...

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

17.04.2014 в 22:44:11

Alex___dr написал : В таком сочетании, к этой розетке не стоит пытаться подключить пушку 7-8 кВт... Автомат то выдержит...

у пушки 7-8 кВт будет другая вилка, и обязательно трехфазная.

0
Аватар пользователя
chico63

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Щелково

Сообщений: 6861

17.04.2014 в 22:45:42

Alex___dr написал : Поправил пост. Так лучше?

Да, так , думаю, значительно лучше, потому как предназначен совет тому, кто спрашивал у всех форумчан.

Alex___dr написал : И провод? Если учесть, что в клеммы розетки, провод сечением более 2,5мм2 не влезет...

Почему-то у меня влазит, если захотеть, а не теоретизировать. К тому же на 25 метрах провода сечением 4 мм падает куда меньше напряжения, чем на проводнике сечением 2.5 мм. А миллиметр уменьшенного сечения с 4 до 2.5 мм ( если у кого-то такая розетка, что никак не лезет и только обжим конца спасёт ) - это если не вставить вплотную, гораздо меньше 25 000 мм. Или опять НЕПОНЯТНО объясняю ?

0
Аватар пользователя
joha

Местный

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

17.04.2014 в 22:49:47

На 25м. честных 2,5мм.кв. удлинителе при 20А упадёт всего 7в

0
Аватар пользователя
chico63

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Щелково

Сообщений: 6861

17.04.2014 в 22:50:29

Garik_31 написал : 2,5 мм вполне достаточно, если длина кабеля от ввода не превышает 10-15м.

Часто этого недостаточно, потому как реальное значение продаваемого сейчас провода на 2.5 мм бывает и 2.2 , и даже 1.9 намерил как-то . Специально брал с собой микрометр. А если учесть ещё и "качество" самой меди , то вообще Запас ...опу, как говорится ...:)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

17.04.2014 в 22:53:54

Garik_31 написал : у пушки 7-8 кВт будет другая вилка, и обязательно трехфазная.

http://www.chipmaker.ru/topic/98592/

0
Аватар пользователя
chico63

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Щелково

Сообщений: 6861

17.04.2014 в 22:57:19

Garik_31 написал : у пушки 7-8 кВт будет другая вилка, и обязательно трехфазная.

Вы, случаем, не помните, какой максимальный ток у однофазной промышленной розетки по типу трёхфазной, только с тремя плоскими контактами ? 25 или больше ампер ? А то я подзабыл - лет 20 назад такую монтировал у себя в одном из гаражей, а на сварочный транс ставил ответную вилку. Но прошлой осенью срезал эту вилку и поставил обычную на 16 А. Потому как приходилось работать в разных местах, где только стандартные розетки.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

17.04.2014 в 23:04:44

chico63 написал : К тому же на 25 метрах провода сечением 4 мм падает куда меньше напряжения, чем на проводнике сечением 2.5 мм.

Garik_31 написал : Автомат на 25 или 32А

Спех, с таким автоматом и сечением провода, более уместен будет такой сетевой разъём... http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9142

0
Аватар пользователя
chico63

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Щелково

Сообщений: 6861

17.04.2014 в 23:11:23

joha написал : На 25м. честных 2,5мм.кв. удлинителе при 20А упадёт всего 7в

Сейчас наверное, эти самые честные 2.5 мм будут именно у 4 мм объявленных торговцем. Кстати, вы 7 В имели ввиду на одной жиле или на двух ? Там 50 метров всего. Да и на максимальной мощности та же Ария-250 будет кушать поболее, чем 20А. Алексей не даст соврать ;) Это же не китаец с объявленными 250 А. К тому же если ещё и перед вводом линия не самого лучшего качества, то думается - Запас ...опу ...:o Лично у меня в большом гараже, где выполнялись крупносварочные работы, был гостовский советский кабель с цельными медными жилами 2х4 мм и длиной метров 20-22- вот никогда проблем не было со сваркой .

0
Аватар пользователя
alekseyka77

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 444

17.04.2014 в 23:12:38

Alex___dr написал : ...такой сетевой разъём...

Вроде такой нужен?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

17.04.2014 в 23:24:07

alekseyka77 написал : Вроде такой нужен?

Да. На ИЭКовском сайте дать ссылку именно на что нужно не получается...

какой максимальный ток у однофазной промышленной розетки по типу трёхфазной, только с тремя плоскими контактами ?

Поправка... Розетки бытовые... Для электроплит...

25 или больше ампер ?

Было два варианта...

0
Аватар пользователя
joha

Местный

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

17.04.2014 в 23:26:43

chico63 написал : 7 В имели ввиду на одной жиле или на двух ?

на двух, умножал на 50м, и медь считал честную 0,0178ом

0
Аватар пользователя
chico63

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Щелково

Сообщений: 6861

17.04.2014 в 23:31:50

joha написал : на двух, умножал на 50м, и медь считал честную 0,0178ом

Понятно . ;) В общем, пишем 4, 2.5 на ум пошло :cool:

chico63 написал : если взять провод типа ПВС 3х4 кв.мм, думаю этого будет за глаза до длины метров в 20-25. Тем более, что реальное сечение обычно меньше заявленного производителем

0
Аватар пользователя
Алексей бел

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Старый Оскол

Сообщений: 2344

18.04.2014 в 00:14:08

A.Lex написал : Здравствуйте, Алексей! Сегодня получил в Смоленске аппарат. Спасибо большое!

Есть небольшая придирка к аппарату, да простят меня все форумчане. На фото видно, что мне не понравилось - разве трудно у Вас на производстве поменять клемму когда она так подгорела? И что мне теперь делать? Или это такой пустяк, что можно махнуть рукой?

И еще вопрос про тумблерочек - на первом фото он есть - что это, какие режимы включает и как определить в каком он режиме.

це не подгорело - це ерунда. гарантия 500 лет. в одну сторону - сварка - в другую пуско -зарядка. проверить что и как включено очень просто . ставите ток 60 ампер(плюс минус много), если тумблер в положении пуск -зарядка - -электрод зажеч не получиться. положение 120 а - 12в, 240 а -24 в соответственно.

0