Есть у ABB автоматы S201-C P+1N
В описании написано "C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного."
Что означает фраза "В полюсе нейтрали отсутствует расцепитель" ? Ведь NA размыкается.
20.03.2014 в 00:34:58
Есть у ABB автоматы S201-C P+1N
В описании написано "C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного."
Что означает фраза "В полюсе нейтрали отсутствует расцепитель" ? Ведь NA размыкается.
20.03.2014 в 00:36:35
Угу,размыкается,при срабатывании фазного расцепителя.
20.03.2014 в 00:49:10
Arty написал : Есть у ABB автоматы S201-C P+1N
такие автоматы не только у АББ есть, и если авария произойдет по нейтрали то такой автомат не сработает
20.03.2014 в 01:43:34
MINik написал : авария произойдет по нейтрали то такой автомат не сработает
кз например?
20.03.2014 в 05:03:54
Arty написал : Что означает фраза "В полюсе нейтрали отсутствует расцепитель" ?
Одна половинка - автомат, вторая - выключатель.
20.03.2014 в 09:23:18
services написал : кз например?
да правда сеть должна быть 3 фазная, либо фаза другой группы