Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

20.03.2014 в 01:12:41

На входе 3 фазы В схеме ВРУ после рубильника заложено противопожарное УЗО 4P 100mA

В ПУЭ 7 на эту тему сказано следующее: "7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники"

Т.е все вроде бы корректно, но если вдруг при включении УЗО в рабочее состояние ноль подключится позже фаз. На какой то момент времени можем получить 380V на одной из фаз.

Как быть?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

20.03.2014 в 02:00:52

Arty написал : На какой то момент времени можем получить 380V на одной из фаз.

  • если гложут смутные сомнения, ставьте УЗМ на каждую фазу после УЗО, больше посоветовать особо нечего.
0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

20.03.2014 в 02:11:17

Да это по любому будет что то типа УЗМ. ПУЭ 7 "При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения"

Но как то не красиво получается, там глядишь и на релюшку свою защиту ставить придется а вдруг чего...

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

20.03.2014 в 02:21:37

Arty написал : например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения

ну это совсем както накручено... по-моему, 3 УЗМ вполне достаточно, независимый расцепитель ни к чему там.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.03.2014 в 05:09:34

Arty, а слово "например" ни о чем не говорит? Зато в этом пункте сказано о необходимости разрывать одновременно фазу и нейтраль :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.03.2014 в 07:58:50

Arty написал : Т.е все вроде бы корректно, но если вдруг при включении УЗО в рабочее состояние ноль подключится позже фаз. На какой то момент времени можем получить 380V на одной из фаз. Как быть?

Ставить нормальное УЗО, которое замыкает N раньше P :) либо связку Блок ВДТ + Автомат 3P+N (NA)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу