Значит ещё не попадались.))чего орать-то? 15кВт-ага и 25А на ввод.
20.03.2014 в 15:24:34
Значит ещё не попадались.))чего орать-то? 15кВт-ага и 25А на ввод.
20.03.2014 в 15:53:57
Artem_42 написал : Никаких нормативных ограничений на ввод трехфазной сети в одно бытовое помещение нет.
немного не так поняли ввод в щит 3х фазный (3х фазных потребителей нет) ввод в ОДНО помещение 3х разных фаз для разных розеточных групп разными кабелями
20.03.2014 в 16:07:29
Artem_42 написал : . Единственное, что необходимо учесть это установка трёхфазного автомата, как Вы понимаете три однофазных автомата здесь всё же не годятся из-за несогласованной работы их тепловых расцепителей при завязке на общую нейтраль.
Что за бред? Сечение нейтрали=сечению фаз=сечению земли
Artem_42 написал : Также необходимо крайне внимательно отнестись к сечению провода нейтрали особенно от точки "схождения", то есть там где будет узел "нейтралей" уходящей к основному вводу четырехпроводной системы. ну и естественно если Вы дополнительно используете диф автоматы, то они должны стоять до этой точки "схождения".
Спасибо КЭП :) В переводе на русский: Сечение монтажного провода в щитке выбирается по максимальному протекающему току и лучше больше, + используем шинки. +Не путаем нули сидящие под разными УЗО, это очевидно.
Artem_42 написал : В части деления нагрузки по фазам,- если у Вас нет значительной разницы (более 3%) в фазных напряжениях на вводе в дом, то можете делить любым удобным для Вас способом - несимметричная нагрузка в вашем случае не окажет сколько-нибудь заметного влияния на напряжение, а остальное при глухозаземлённой нейтрали не важно.
Вообще-то нагрузку по фазам делят, учитывая наиболее вероятное потребление одновременно работающих устройств.
Artem_42 написал : или трёхжильным (A,B,C) и одножильным (N)
Запрещено!!! и опасно.
Artem_42 написал : то что Вы видите три штыря в их вилке это фаза, нейтраль и защитное заземление,
Опять же КЭП :) А если я вижу в вилке пять штырей? :)
Artem_42 написал : Про недопустимость использования трёх однофазных автоматов говорит п.3.1.18 ПУЭ, также в явном виде это указано в Положении ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе и всё это только потому что несинхронная работа тепловых расцепителей при замыкании на общую нейтраль приводит к опасности возгорания.
Похоже Вы совсем не в теме и путаете мух с котлетами.
Artem_42 написал : Однако просто подумайте о выпуске трёх или двухфазных бытовых электроплит производителями для продажи в стране, где 99% населения живёт в квартирах с заведенной одной фазой, не верите мне зайдите в любой дом и посмотрите на квартирные счетчики - они все однофазные.
ВЫ обледовали 99% домов России? Смешно...
Artem_42 написал : Вам п.7.1.36. ПУЭ "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)".
Опять мимо....
Artem_42, Огромная просьба - не давайте публичных советов людям, Ваши советы опасны.
20.03.2014 в 16:10:54
Бех написал : Вообще-то плиты в быту и однофазные и трехфазные.Есть даже универсальная.Перемычки стоят-для однофазного подключения.Перемычки убрал-три фазы подключил.
Если варочная и духовка независимые, удобно посадить их на один трехфазный автомат 16А. Две фазы на варку, одна на духовку.
20.03.2014 в 16:16:22
BV написал : Если варочная и духовка независимые, удобно посадить их на один трехфазный автомат 16А. Две фазы на варку, одна на духовку.
Можно и так.Но пока в квартирах трехфазных автоматов не встречал.
20.03.2014 в 16:57:43
Я не знаю почему Вы не видите в п. 3.1.18 указания на установку трехфазных автоматов для трёхфазных сетей и что с этим делать.
Что касается куч новостроек с трёхфазными вводами, Вы в Москве у Вас там может что и есть, сегодня специально созвонился с рядом своих бывших студентов, работающих проектировщиками на 0,4 в Кемерово, Новосибирске и Томске и ни один из них даже не слышал о трёхфазных вводах в квартиру и никто не понял с какой целью это вообще делать, но ещё раз оговорюсь, в Москве чего только не бывает, говорят там и мусоропровод прямо в кухне когда-то ставили, что уж говорить о трёхфазных вводах. В частные-то дома трёхфазный ввод начали делать относительно недавно из-за предполагаемой установки котлов, а не за ради какой-то высокой цели.
Что касается трехфазных плит с возможностью переключения в "однофазный режим", смею предположить, что сделано это не более чем для унификации производства этих плит.
Что касается зачем я сюда зашел и про мой бред, пока я от Вас ничего кроме оскорблений не слышал, ни одной ссылки на нормативы, ни одной ссылки на проекты или вообще на что-то кроме голословных утверждений и насмешек. Я просто попытался помочь человеку тем что знаю не более. А на форум зашел почитать о том, как обои клеить. Зарегистрировался здесь только из-за того, что наткнулся на эту тему и решил, что смогу помочь, как преподаватель, проектировщик и режимщик МРСК, поскольку "заморочки" по симметрированию нагрузки одного частного дома (а тем более кухни) занятие довольно кропотливое и вполне бесполезное, поскольку нагрузка слишком мала для оказания существенного влияния на параметры сети. И влез с этими печками только потому что наиболее частое заблуждение среди студентов это твердая уверенность, что в печной розетке 380 В и три фазы некоторые даже не верят ничему пока с вольтметром туда не сунутся. Знал бы, что Вы так отреагируете никогда бы не упомянул.
20.03.2014 в 16:59:27
Artem_42, Не берите в голову.
20.03.2014 в 16:59:45
BV написал : Что за бред?
Artem_42, Огромная просьба - не давайте публичных советов людям, Ваши советы опасны.
Хорошо
luzgin написал : немного не так поняли ввод в щит 3х фазный (3х фазных потребителей нет) ввод в ОДНО помещение 3х разных фаз для разных розеточных групп разными кабелями
Мои советы опасны, однако я бы сказал так: ввод в щиток ->трехфазный автомат->шины->автоматы в фазах->любое распределение однофазной нагрузки.
20.03.2014 в 17:11:13
Artem_42 написал : "заморочки" по симметрированию нагрузки одного частного дома (а тем более кухни) занятие довольно кропотливое и вполне бесполезное, поскольку нагрузка слишком мала для оказания существенного влияния на параметры сети.
Да хрен с ней, с сетью... Если каждому дать трехфазный ввод нагрузка и так равномерно распределится.
Тут проблема с другой стороны: 15кВт в трехфазном виде - это вводной автомат 25А И проблема в том, что с одной стороны в сумме 75А для квартиры это дофига и это круто, но вот раскидать квартирную нагрузку равномерно по трем фазам, чтобы в каждый момент времени не вылезать за 25А по каждой фазе... вот это уже задача посложнее.
Artem_42 написал : и никто не понял с какой целью это вообще делать
а я тоже не понимаю откуда такая мода в новостройках пошла...??? Новое поколение студентов наверное...
Artem_42 написал : Я не знаю почему Вы не видите в п. 3.1.18 указания на установку трехфазных автоматов для трёхфазных сетей и что с этим делать.
дык потому что там такого нет :)
20.03.2014 в 17:16:08
BV написал : Спасибо КЭП В переводе на русский: Сечение монтажного провода в щитке выбирается по максимальному протекающему току и лучше больше, + используем шинки. +Не путаем нули сидящие под разными УЗО, это очевидно.
Это очевидно если Вы электрик, а если вопрос задан не электриком, то это вполне может быть не очевидно.
BV написал : Вообще-то нагрузку по фазам делят, учитывая наиболее вероятное потребление одновременно работающих устройств.
Повысьте мой профессиональный уровень - объясните, пожалуйста, зачем.
BV написал : Опять же КЭП А если я вижу в вилке пять штырей?
Вы ждёте ответа на этот вопрос?
20.03.2014 в 17:17:14
Artem_42 написал : Мои советы опасны
Вы рассуждаете как теоретик, а тут в основном собрались практики с большим опытом работы, которые хорошо знают, как надо и как не стоит делать. Иной раз диву даёшься, чего там проектировщики натворили :) p.s. Это не про Вас лично, без обид ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.