Всем привет. Оцените мой щиток на 3-х комнатную квартиру. В квартиру входит одна фаза. Свет прокладываю ВВГнг 3х1,5. Розетки - ВВГнг 3х2,5 И еще несколько вопросов:

  1. Нужен ли автомат на сервисную розетку Q31?
  2. Правильно ли я подключил по фазе Q22, Q5 и Q9?
  3. Можно ли в УЗО (Q11) подключить два нуля напрямую, без установки дополнительной шины?
  4. Каким проводом лучше все подключать, я думаю ПВ-3 10мм2?
  5. Чем лучше обжимать НШВИ и НШВИ(2)?

Заранее спасибо

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 17:53:09

Рубильники лучше se/ABB слишком тугие и ручка маленькая/ или модульные. Только не пойму, зачем рубильники трехполюсные? У вас однофазный ввод.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.03.2014 в 18:04:32

Avvsaenk написал : Нужен ли автомат на сервисную розетку Q31?

Естественно, 16А. И УЗО тоже нужно.

Avvsaenk написал : Можно ли в УЗО (Q11) подключить два нуля напрямую, без установки дополнительной шины?

Можно, даже нужно - меньше соединений.

Avvsaenk написал : Каким проводом лучше все подключать, я думаю ПВ-3 10мм2?

ага.

Вы бы все УЗО в ряд поставили и шиной соединили, а то, что на схеме - изврат.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.03.2014 в 18:17:42

Бех написал : Только не пойму, зачем рубильники трехполюсные? У вас однофазный ввод.

Других нормальных у ABB нет.

0
Avvsaenk
Avvsaenk
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Москва

Сообщений: 10

24.03.2014 в 18:22:39

Johnny написал : Других нормальных у ABB нет.

Во-во, поэтому и выбрал ОТ63F3 Спасибо, пересмотрю расположение УЗО

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

24.03.2014 в 18:29:21

ИМХО противопожарное УЗО должно быть после счетчика, да и нету в нем необходимости когда все линии имеют дифзащиту 30 мА. Другое дело когда освещение было бы без УЗО, тогда противопожарное УЗО желательно

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

24.03.2014 в 18:33:15

Почему бы не заменит связку УЗО+ один АВ на дифавтоматы?

0
Avvsaenk
Avvsaenk
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Москва

Сообщений: 10

24.03.2014 в 18:35:30

Да в принципе большой нужды в "противопожарном" УЗО нет, но думаю пускай будет, раз уже стоит в этажном щитке. А вот расположение его относительно счетчика уточню, может я напутал когда чертил

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

24.03.2014 в 18:37:25

Свет бы раскидать под разные УЗО, а то останетесь без света во всей квартире при сработке одного УЗО, а так хоть в половине квартиры останеться

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.03.2014 в 18:39:22

А я не увидел на схеме п/пож. УЗО... А, точно, есть, просто не том месте, где положено)) Вот и не заметил)

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

24.03.2014 в 18:40:54

Johnny написал : А я не увидел на схеме п/пож. УЗО...

во втором файле там где "структура щитка"

0