Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 17:51:03

north_crow написал : я правильно понял что в коридорном щитке ставить автомат и УЗО на 50А?

Ставте если разрешают или чтобы потом не заставили номинал ументьшать.

north_crow написал : на электроплиту ставить автомат и УЗО на 32А?

автомат на 32А УЗО можно на 40А, на 32А УЗО не делают (бренды)

north_crow написал : на освещение только автомат на 10А?

верно

north_crow написал : на все остальные линии с розетками автоматы и УЗО на 25А (или всетаки на 16А)???

Автоматы на 16А, УЗО в зависимости сколько автоматов под ним, за исключением УЗО на 63А , оно защищено вводным автоматом и после него можно ставить автоматов в сумме больше номинала этого УЗО, да и на мокрые зоны (ванна) желательно с током утечки 10мА (УЗО такие есть на 16А и на 25А) вы бы уже схему что ли нарисовали - дело бы быстрее пошло.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.03.2014 в 18:31:43

DED@ПВО написал : Потребите лишнее - придут и спросят - и где это Ты взял энергию, а???

Глупости. 15*24*31(28, 29, 30)=11160кВт. Столько за месяц не потребишь, если ты не предприятие. АВ разумного номанала ставится для того, чтобы не перегружать линии во время пиковых нагрузок (вечер, утро, выходные)

0
Аватар пользователя
PILOT 70

Местный

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3535

27.03.2014 в 19:59:12

MINik написал : Ars, добавлю еще что можно например свет комнаты1 совместить с розеточными линиями комнаты 2 под одним УЗО, а свет комнаты 3 с розетками комнаты 1 под другим и т.д... либо свет и розетки каждой комнаты под своим УЗО, ну вы поняли для того чтобы если что то либо свет либо розетки работали

Ну прямо стриптиз какой то ..............:)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.03.2014 в 20:14:07

AlexMax написал : Глупости. 15*24*31(28, 29, 30)=11160кВт. Столько за месяц не потребишь, если ты не предприятие. АВ разумного номанала ставится для того, чтобы не перегружать линии во время пиковых нагрузок (вечер, утро, выходные)

Нет, ну ... а про коэффициент совместности(примерно 0,5) и одновременности(примерно 0,3) слыхивали, али нет ???? Получится много меньше, - порядка 2000kW ... Но и это очень много для простой квартиры - но для индивидуального здания, типа коттедж - считай норма, почти(там же котлы, теплые полы немерянные, освещение,как иллюминация и прочие прибамбасы ... Я потребляю за месяц 250kW при однофазном вводе и АВ16А на входе ...

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.03.2014 в 20:30:06

DED@ПВО написал : Нет, ну ... а про коэффициент совместности(примерно 0,5) и одновременности(примерно 0,3) слыхивали, али нет ????

Я слышал, а Вы, по-видимому, нет. Я сужу из подобного заявления

DED@ПВО написал : Потребите лишнее - придут и спросят - и где это Ты взял энергию, а???

Скажем так, у меня на работе выделенная мощность 1 кВт. Итого за месяц можно потребить 1*24*31=744кВт. При смешной выделенной мощности в час в месяц этого хватает с избытком.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 20:45:27

PILOT 70 написал : Ну прямо стриптиз

это к чему?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.03.2014 в 21:32:24

AlexMax написал : Скажем так, у меня на работе выделенная мощность 1 кВт. Итого за месяц можно потребить 1*24*31=744кВт. При смешной выделенной мощности в час в месяц этого хватает с избытком.

Ну и правильно... Но, нагрузка ведь у Вас не включена постоянно 1kW целый месяц ... Она ведь используется периодически, то есть разнесена по времени, поэтому потребление будет гораздо меньше ... А спросят потому что есть нормальное потребление согласно выделенной мощности и норм потребления и то что Вы потребили фактически,по счетчику,- ии скажут - у Вас перерасход социальной нормы потребления в 100 раз,- и будут искать подпольный цех(швейный и так далее) ... Я к этому ... И искать начнут с соответствия вводного АВ разрешенному ... Что то мы от темы ушли, а???

0
Аватар пользователя
PILOT 70

Местный

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3535

27.03.2014 в 21:37:39

MINik написал : это к чему?

Ну а как ЭТО (совмещение света комнаты 1 с розетками комнаты2 ну итд)можно еще назвать?Я так понимаю,что линия от щита будет начинаться кабелем 2,5 кв а заканчиваться 1,5 кв ?а защиту Вы поставите на16А ?

0
Аватар пользователя
PILOT 70

Местный

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3535

27.03.2014 в 21:43:11

MINik написал : Ars, добавлю еще что можно например свет комнаты1 совместить с розеточными линиями комнаты 2 под одним УЗО, а свет комнаты 3 с розетками комнаты 1 под другим и т.д... либо свет и розетки каждой комнаты под своим УЗО, ну вы поняли для того чтобы если что то либо свет либо розетки работали

Кстати очень интересно есть ли на форуме электр.практикующие подобные схемы ?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

27.03.2014 в 21:44:43

PILOT 70 написал : Я так понимаю,что линия от щита будет начинаться кабелем 2,5 кв а заканчиваться 1,5 кв ?а защиту Вы поставите на16А ?

Вы,не правильно понимаете.:)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 21:46:42

PILOT 70, блин блинский ну вы фантазер... нет линия на свет под автоматом 10А одной комнаты + линия на розетки под автоматом 16А другой комнаты и все это под одно УЗО а под ругое УЗО все наоборот. Это называется перемешивание различных нагрузок под УЗО. Для чего я выше писал

0
Аватар пользователя
PILOT 70

Местный

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3535

27.03.2014 в 21:58:24

MINik написал : PILOT 70, блин блинский ну вы фантазер... нет линия на свет под автоматом 10А одной комнаты + линия на розетки под автоматом 16А другой комнаты и все это под одно УЗО а под ругое УЗО все наоборот. Это называется перемешивание различных нагрузок под УЗО. Для чего я выше писал

Ну ладно,ладно...........просто я уже старенький и плохо вижу :o.А если серьездно то просто не вижу смысла сажать свет комнаты на УЗО(ну это похоже вопрос религии :)),а вот Ваш термин "перемешивание различных нагрузок под УЗО" меня заинтриговал.....дайте ссылку на источник.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 00:58:07

PILOT 70 написал : просто я уже старенький и плохо виж

да ладно уж прибедняться то... как штробы резать то молодцом.:)

PILOT 70 написал : не вижу смысла сажать свет комнаты на УЗ

это не религия а скажем так перестраховка для себя любимого, как сказал Румато - дифзащиты много не бывает.

PILOT 70 написал : вот Ваш термин "перемешивание различных нагрузок под УЗО" меня заинтриговал.....дайте ссылку на источник

Ну НПА нет я это выражение услышал тут или от Соловья или Джонни уже не помню, понравилось вот и использую...

0
Аватар пользователя
PILOT 70

Местный

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3535

28.03.2014 в 03:17:35

MINik написал : Ну НПА нет я это выражение услышал тут или от Соловья или Джонни уже не помню, понравилось вот и использую...

:)

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

28.03.2014 в 11:14:18

MINik написал : вы бы уже схему что ли нарисовали - дело бы быстрее пошло.

вот как то так... правильно?

а может для экономии места в квартирном щитке автоматы и УЗО поменять на диф. автоматы?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу