MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 21:46:42

PILOT 70, блин блинский ну вы фантазер... нет линия на свет под автоматом 10А одной комнаты + линия на розетки под автоматом 16А другой комнаты и все это под одно УЗО а под ругое УЗО все наоборот. Это называется перемешивание различных нагрузок под УЗО. Для чего я выше писал

0
PILOT 70
PILOT 70
Резидент

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3536

27.03.2014 в 21:58:24

MINik написал : PILOT 70, блин блинский ну вы фантазер... нет линия на свет под автоматом 10А одной комнаты + линия на розетки под автоматом 16А другой комнаты и все это под одно УЗО а под ругое УЗО все наоборот. Это называется перемешивание различных нагрузок под УЗО. Для чего я выше писал

Ну ладно,ладно...........просто я уже старенький и плохо вижу :o.А если серьездно то просто не вижу смысла сажать свет комнаты на УЗО(ну это похоже вопрос религии :)),а вот Ваш термин "перемешивание различных нагрузок под УЗО" меня заинтриговал.....дайте ссылку на источник.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 00:58:07

PILOT 70 написал : просто я уже старенький и плохо виж

да ладно уж прибедняться то... как штробы резать то молодцом.:)

PILOT 70 написал : не вижу смысла сажать свет комнаты на УЗ

это не религия а скажем так перестраховка для себя любимого, как сказал Румато - дифзащиты много не бывает.

PILOT 70 написал : вот Ваш термин "перемешивание различных нагрузок под УЗО" меня заинтриговал.....дайте ссылку на источник

Ну НПА нет я это выражение услышал тут или от Соловья или Джонни уже не помню, понравилось вот и использую...

0
PILOT 70
PILOT 70
Резидент

Регистрация: 27.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3536

28.03.2014 в 03:17:35

MINik написал : Ну НПА нет я это выражение услышал тут или от Соловья или Джонни уже не помню, понравилось вот и использую...

:)

0
north_crow
north_crow
Новичок

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

28.03.2014 в 11:14:18

MINik написал : вы бы уже схему что ли нарисовали - дело бы быстрее пошло.

вот как то так... правильно?

а может для экономии места в квартирном щитке автоматы и УЗО поменять на диф. автоматы?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 11:30:44

north_crow написал : вот как то так...правильно?

не ну так кончно можно, но как говорил Румато - экономически нецелесообразно, зачем 9 УЗО, достаточно 4 ну 5 и под ними распределяйте нагрузку, на дифах будет дороже, их еще используют при нехватке места в щитке. поставте УЗО 25а/10мА на ванну а под ним 2 автомата 16А и 6-10А, на кухню УЗО 40А под ним 2 автомата по 16А , далее УЗО на 40-63А под ним розетки комнаты детской и свет коридора, под другим УЗО розетки спальни зала коридора и свет комнаты и детской,

0
north_crow
north_crow
Новичок

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

28.03.2014 в 14:02:42

MINik написал : поставте УЗО 25а/10мА на ванну а под ним 2 автомата 16А и 6-10А

а не будет ложных срабатываний если на автомате 16А будет бойлер + полотенцесушитель? а на автомате 10А будет стиралка + фен?

0
north_crow
north_crow
Новичок

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

28.03.2014 в 17:19:01

уже ближе к истине?

а может на две линии в ванную поставить по ДА 16А/10мА??? вместо УЗО и двух автоматов?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 17:40:57

north_crow написал : а не будет ложных срабатываний

так у вас же на схеме 2 линии ванная а свет по хорошему тоже под это УЗО надо бы так как зона мокрая надо значит разбивать все под 2 УЗО по вероятности использования, фен, стиралка редкое использование, бойлер, свет и полотеньчик частое, вот компонуем фен+полотеньчик и свет+стиралка+бойлер и видимо их под 25А не засунешь не зная их мощности

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.03.2014 в 17:42:39

north_crow написал : а может на две линии в ванную поставить по ДА 16А/10мА??? вместо УЗО и двух автоматов?

можно. Только по цене это решение будет раза в 2 дороже.

north_crow написал : уже ближе к истине?

истина где-то рядом... Я бы свет тоже под УЗО спрятал, чтобы при замыкании на линии света УЗО на этаже не вылетало. Количество УЗО не предлагаю увеличивать - перенесите свет например под УЗО плиты.

0
north_crow
north_crow
Новичок

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

28.03.2014 в 18:15:16

MINik написал : так у вас же на схеме 2 линии ванная а свет по хорошему тоже под это УЗО надо бы так как зона мокрая надо значит разбивать все под 2 УЗО по вероятности использования, фен, стиралка редкое использование, бойлер, свет и полотеньчик частое, вот компонуем фен+полотеньчик и свет+стиралка+бойлер и видимо их под 25А не засунешь не зная их мощности

ну стиралку как минимум 3 раза в неделю используем (днем или вечером). фен жена каждое утро на стиралке написано 2000w полотеньчика и бойлера пока нету, но по ттх с сайтов производителей бойлер термекс на 80л потребляет 2000w а самый прожорливый полотеньчик 500w

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.