28.03.2014 в 11:30:44
north_crow написал : вот как то так...правильно?
не ну так кончно можно, но как говорил Румато - экономически нецелесообразно, зачем 9 УЗО, достаточно 4 ну 5 и под ними распределяйте нагрузку, на дифах будет дороже, их еще используют при нехватке места в щитке. поставте УЗО 25а/10мА на ванну а под ним 2 автомата 16А и 6-10А, на кухню УЗО 40А под ним 2 автомата по 16А , далее УЗО на 40-63А под ним розетки комнаты детской и свет коридора, под другим УЗО розетки спальни зала коридора и свет комнаты и детской,
28.03.2014 в 14:02:42
MINik написал : поставте УЗО 25а/10мА на ванну а под ним 2 автомата 16А и 6-10А
а не будет ложных срабатываний если на автомате 16А будет бойлер + полотенцесушитель? а на автомате 10А будет стиралка + фен?
28.03.2014 в 17:19:01
уже ближе к истине?
а может на две линии в ванную поставить по ДА 16А/10мА??? вместо УЗО и двух автоматов?
28.03.2014 в 17:40:57
north_crow написал : а не будет ложных срабатываний
так у вас же на схеме 2 линии ванная а свет по хорошему тоже под это УЗО надо бы так как зона мокрая надо значит разбивать все под 2 УЗО по вероятности использования, фен, стиралка редкое использование, бойлер, свет и полотеньчик частое, вот компонуем фен+полотеньчик и свет+стиралка+бойлер и видимо их под 25А не засунешь не зная их мощности
28.03.2014 в 17:42:39
north_crow написал : а может на две линии в ванную поставить по ДА 16А/10мА??? вместо УЗО и двух автоматов?
можно. Только по цене это решение будет раза в 2 дороже.
north_crow написал : уже ближе к истине?
истина где-то рядом... Я бы свет тоже под УЗО спрятал, чтобы при замыкании на линии света УЗО на этаже не вылетало. Количество УЗО не предлагаю увеличивать - перенесите свет например под УЗО плиты.
28.03.2014 в 18:15:16
MINik написал : так у вас же на схеме 2 линии ванная а свет по хорошему тоже под это УЗО надо бы так как зона мокрая надо значит разбивать все под 2 УЗО по вероятности использования, фен, стиралка редкое использование, бойлер, свет и полотеньчик частое, вот компонуем фен+полотеньчик и свет+стиралка+бойлер и видимо их под 25А не засунешь не зная их мощности
ну стиралку как минимум 3 раза в неделю используем (днем или вечером). фен жена каждое утро на стиралке написано 2000w полотеньчика и бойлера пока нету, но по ттх с сайтов производителей бойлер термекс на 80л потребляет 2000w а самый прожорливый полотеньчик 500w
28.03.2014 в 18:18:52
Solovey написал : Я бы свет тоже под УЗО спрятал, чтобы при замыкании на линии света УЗО на этаже не вылетало. Количество УЗО не предлагаю увеличивать - перенесите свет например под УЗО плиты.
хорошая мысль посадить свет на УЗО от плиты. всеравно у меня вся квартира на LED и если я включу все освещение то потребление всего 160w :)
28.03.2014 в 18:32:13
Solovey написал : можно. Только по цене это решение будет раза в 2 дороже.
ну не в два раза... посмотрел только что на сайте 220воль - всего то 2 ДА стоят в полтора раза дороже чем 1 УЗО и 2 АВ
28.03.2014 в 20:21:31
north_crow написал : посмотрел только что на сайте 220воль
не там вы где то смотрите:)
28.03.2014 в 20:44:09
MINik написал : не там вы где то смотрите:)
а где нужно? дайте правильные ссылки:)
28.03.2014 в 21:06:31
north_crow написал : дайте правильные ссылки
смотря на что, модульку какого производителя мы рассматривать будем, вы уже определились на чем собирать? посмотрите на сайтах русского света и минимакса они в Мурманске присутствуют
28.03.2014 в 21:15:55
MINik написал : смотря на что, модульку какого производителя мы рассматривать будем, вы уже определились на чем собирать? посмотрите на сайтах русского света и минимакса они в Мурманске присутствуют
пока не определился по ценам вроде склоняюсь к IEK возможно ABB купить в финляндии с возвратом 18% ндс
28.03.2014 в 21:26:57
north_crow написал : по ценам вроде склоняюсь к IEK
уж лучше Домовой от Шнайдера или Easy9 но не веселых трехбуквенных китайцев
посмотрите тут
31.03.2014 в 09:50:14
north_crow написал : по ценам вроде склоняюсь к IEK
Лучше одно единственное брендовое электромеханическое УЗО типа А на всю квартиру поставить, чем 5 "УЗО" или "дифов" от контор подобных иэку...
14.05.2014 в 12:35:02
Коллеги, добрый день! новая вводная... электрики сказали что в общем щитке разрешат автомат на 40А про УЗО в общем щитке они говорят что оно там вообще не нужно. что вместо него можно поставить на входе в квартире рубильник. так ли это? а если нужно то какой ставить? вот переделал схему в соотвествии с новыми вводными. жду замечаний.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу