Solovey написал : УЗО 25/10 у вас перегружено при наличии 5 УЗО в схеме вы свет оставили без УЗО - это не косяк, но мне это категорически не нравится.
вместо 25/10 что ставить? 40/30???
со светом я потом разберусь :)
14.05.2014 в 13:25:17
Solovey написал : УЗО 25/10 у вас перегружено при наличии 5 УЗО в схеме вы свет оставили без УЗО - это не косяк, но мне это категорически не нравится.
вместо 25/10 что ставить? 40/30???
со светом я потом разберусь :)
14.05.2014 в 13:26:49
Synopsis написал : В продаже вроде есть на 40А и 10мА утечки.
безродные китайцы наверное...
У брендов и то только у шнайдера 25/0.01 есть
Кроме того, в каком-то документе сказано что 10мА рекомендуется ставить на одиночных потребителей. Не надо пытаться под одно 10мА УЗО засунуть полквартиры. Если у вас паранойя и вы хотите 10мА дифзащиту поиметь везде - готовьте кучу денег и юзайте дифавтоматы на 10мА.
north_crow написал : вместо 25/10 что ставить? 40/30???
40/0.03 либо делите на пару штук 16/0.01 если так хотите 10мА дифзащиту иметь. Либо оставляйте 25/0.01, но после него автоматы 16+10А ставьте, не больше.
14.05.2014 в 13:42:16
понятно... в ванную 40/30 под два автомата 16
а че с рубильником на входе в квартире посоветуете? надо? если надо то какой?
14.05.2014 в 14:51:58
а еще вопрос... в общем щитке ставить двух полуюсной автомат? чтобы разрывать и фазу и ноль
14.05.2014 в 15:05:31
north_crow написал : а че с рубильником на входе в квартире посоветуете? надо? если надо то какой?
Ну формально он нафиг не нужен. Но вроде как удобно получается - рубильник погасил и можно в квартирном щитке ковыряться.
Какой - завит от того какой вы бренд всей автоматики выберете. Можно вместо рубильника и автомат воткнуть двухполюсный номиналом как вводной. Можно вообще через клеммник ввод завести...
Мне автомат даже больше нравится на вводе квартирного щитка чем рубильник. Он вроде и не мешает тем что он "автомат", и частенько стоит дешевле рубильника.
north_crow написал : а еще вопрос... в общем щитке ставить двух полуюсной автомат? чтобы разрывать и фазу и ноль
ну да, стараются на ввод двухполюсные ставить. его погасил - и ковыряйся спокойно, зная что фаза "сюрпризом" в руки не прилетит
14.05.2014 в 15:32:51
вот так нормально? :)
14.05.2014 в 15:41:57
north_crow написал : вот так нормально
на квартиру хотя б 2 линии на совещение.
14.05.2014 в 15:44:49
north_crow написал : вот так нормально?
1) на мой взгляд персональное УЗО на ВП - очень жирно, я бы ее на какое нибудь УЗО приткнул и на 1 УЗО схему бы уменьшил 2) весь свет квартиры на 1 автомате и на 1 УЗО - ну ооочень сомнительное удовольствие... я вот в санузлах точечные светильники светодиодные поставил которые от 220В питаются. Купил 8 лампочек какого-то брахла. Так последние 2-3 лампочки подыхали с хлопком при включении выбивая автомат и УЗО на 30мА. Было бы очень неприятно если бы у меня вся квартира тухла.
Разделите свет хотя бы на 2 автомата и засуньте их под разные УЗО
14.05.2014 в 15:48:10
Solovey написал : 1) на мой взгляд персональное УЗО на ВП - очень жирно, я бы ее на какое нибудь УЗО приткнул и на 1 УЗО схему бы уменьшил
это не варочная панель - это полноценная электроплита с духовкой
14.05.2014 в 15:54:46
north_crow написал : это не варочная панель - это полноценная электроплита с духовкой
пофиг. на мой взгляд - много чести для нее на персональном УЗО жить. Уж лучше холодильник на персональное УЗО вынести.
14.05.2014 в 15:57:52
а расскажите еще про автоматы есть Автоматический выключатель автомат АВВ 1-полюсный S201 C16 - 217 руб и есть Автоматический выключатель автомат АВВ 1-полюсный SH201L C16 - 143 руб в чем у них разница кроме цены? какой домой лучше ставить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу