north_crow написал :
чето я совсем запутался
то вы пишите что
УЗО 25/10 у вас перегружено
для двух автоматов на 16 в ванной
а тут в кухне предлагаете на 40/30 повесить три автомата 16+16+32
где подвох?
Подвоха нет - все логично.
Ванна 16+16=32, при этом вводной автомат 40 - значит через УЗО 25/10 может длительно протекать 32А. Косяк! УЗО перегружено
Кухня 32+16+16+16+16=96А, но вводной автомат 40А, значит через УЗО кухни больше 40А не потечет (а как только потечет, то сразу вырубит вводной автомат). Тут все ОК, УЗО 40/30 работает штатно.
Вот такая математика (упрощенная без учета перегрузов автоматов)