north_crow написал : жду замечаний.

ну на вводе УЗО действительно можно не ставить. а можно и поставить, желательно селективное на 100мА

УЗО 25/10 у вас перегружено при наличии 5 УЗО в схеме вы свет оставили без УЗО - это не косяк, но мне это категорически не нравится.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

14.05.2014 в 13:19:56

Solovey написал : ну на вводе УЗО действительно можно не ставить. а можно и поставить, желательно селективное на 100мА

УЗО 25/10 у вас перегружено при наличии 5 УЗО в схеме вы свет оставили без УЗО - это не косяк, но мне это категорически не нравится.

Да действительно УЗО перегруженно возможно будет. В продаже вроде есть на 40А и 10мА утечки.

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 13:25:17

Solovey написал : УЗО 25/10 у вас перегружено при наличии 5 УЗО в схеме вы свет оставили без УЗО - это не косяк, но мне это категорически не нравится.

вместо 25/10 что ставить? 40/30???

со светом я потом разберусь :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 13:26:49

Synopsis написал : В продаже вроде есть на 40А и 10мА утечки.

безродные китайцы наверное...

У брендов и то только у шнайдера 25/0.01 есть

Кроме того, в каком-то документе сказано что 10мА рекомендуется ставить на одиночных потребителей. Не надо пытаться под одно 10мА УЗО засунуть полквартиры. Если у вас паранойя и вы хотите 10мА дифзащиту поиметь везде - готовьте кучу денег и юзайте дифавтоматы на 10мА.

north_crow написал : вместо 25/10 что ставить? 40/30???

40/0.03 либо делите на пару штук 16/0.01 если так хотите 10мА дифзащиту иметь. Либо оставляйте 25/0.01, но после него автоматы 16+10А ставьте, не больше.

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 13:42:16

понятно... в ванную 40/30 под два автомата 16

а че с рубильником на входе в квартире посоветуете? надо? если надо то какой?

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 14:51:58

а еще вопрос... в общем щитке ставить двух полуюсной автомат? чтобы разрывать и фазу и ноль

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 15:05:31

north_crow написал : а че с рубильником на входе в квартире посоветуете? надо? если надо то какой?

Ну формально он нафиг не нужен. Но вроде как удобно получается - рубильник погасил и можно в квартирном щитке ковыряться.

Какой - завит от того какой вы бренд всей автоматики выберете. Можно вместо рубильника и автомат воткнуть двухполюсный номиналом как вводной. Можно вообще через клеммник ввод завести...

Мне автомат даже больше нравится на вводе квартирного щитка чем рубильник. Он вроде и не мешает тем что он "автомат", и частенько стоит дешевле рубильника.

north_crow написал : а еще вопрос... в общем щитке ставить двух полуюсной автомат? чтобы разрывать и фазу и ноль

ну да, стараются на ввод двухполюсные ставить. его погасил - и ковыряйся спокойно, зная что фаза "сюрпризом" в руки не прилетит

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 15:32:51

вот так нормально? :)

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.05.2014 в 15:41:57

north_crow написал : вот так нормально

на квартиру хотя б 2 линии на совещение.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 15:44:49

north_crow написал : вот так нормально?

1) на мой взгляд персональное УЗО на ВП - очень жирно, я бы ее на какое нибудь УЗО приткнул и на 1 УЗО схему бы уменьшил 2) весь свет квартиры на 1 автомате и на 1 УЗО - ну ооочень сомнительное удовольствие... я вот в санузлах точечные светильники светодиодные поставил которые от 220В питаются. Купил 8 лампочек какого-то брахла. Так последние 2-3 лампочки подыхали с хлопком при включении выбивая автомат и УЗО на 30мА. Было бы очень неприятно если бы у меня вся квартира тухла.

Разделите свет хотя бы на 2 автомата и засуньте их под разные УЗО

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 15:48:10

Solovey написал : 1) на мой взгляд персональное УЗО на ВП - очень жирно, я бы ее на какое нибудь УЗО приткнул и на 1 УЗО схему бы уменьшил

это не варочная панель - это полноценная электроплита с духовкой

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 15:54:46

north_crow написал : это не варочная панель - это полноценная электроплита с духовкой

пофиг. на мой взгляд - много чести для нее на персональном УЗО жить. Уж лучше холодильник на персональное УЗО вынести.

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 15:57:52

а расскажите еще про автоматы есть Автоматический выключатель автомат АВВ 1-полюсный S201 C16 - 217 руб и есть Автоматический выключатель автомат АВВ 1-полюсный SH201L C16 - 143 руб в чем у них разница кроме цены? какой домой лучше ставить?

0
Аватар пользователя
north_crow

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Оленегорск

Сообщений: 59

14.05.2014 в 16:00:21

Solovey написал : пофиг. на мой взгляд - много чести для нее на персональном УЗО жить. Уж лучше холодильник на персональное УЗО вынести.

вы предлагаете например для электроплиты взять УЗО 63/30 и совместить его с кухней, т.е. повесить на него 16+16+32 ?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 16:06:19

north_crow написал : вы предлагаете например для электроплиты взять УЗО 63/30 и совместить его с кухней, т.е. повесить на него 16+16+32 ?

У вас по схеме вводной автомат 40А. Больше у вас тока не будет (ну + перегруз автомата который он держит). При таком вводном автомате УЗО брать 40 или 63А - пофиг!

можете под одно УЗО 40А повесить автоматы хоть 32+16+16+16+16... Вы его уже никогда не перегрузите, ибо его защищает вводной автомат на 40А

Так что я предлагаю плиту пересадить на любое из имеющихся УЗО 40/30 и сократить схемку.

0