Здравствуйте!
Извините, что без рисунка, времени нет и возможности. Мне сделали проводку в квартире (2 комнаты, кухня, ванна, туалет, утепленная лоджия), после окончательного просыхания стен, будут монтировать щиток В квартиру заходит ВВГ 3х10 со щитка на лестничной площадке ( ничего не трогали и не меняли), внешний щиток выглядит вот так:
я так понимаю это 1 фаза 220 В
Будущее место внутреннего щитка выглядит вот так:
Эта куча проводов состоит из отдельных линий к:
Техника: 1) Водонагреватель накопительный 3х2.5 (до 2.5 кВт) - туалет 2) Стиральная машина-автомат 3х2.5 - туалет 3) Варочная панель электрическая 3х10 - кухня (есть вероятность, что от нее кинули метр-полтора 3х2.5 для духовки) 4) Холодильник 3х2.5 - кухня 5) Посудомойка 3х2.5 - кухня 6) Кондиционер 1 - 3х2.5 7) Кондиционер 2 - 3х2.5
Освещение: 8) Свет ванна+туалет (6 и 4 светильника со светодиодными лампами, два мойдодыра с подсветкой зеркала + есть вероятность что тут же прокинуто питание на два вытяжных вентилятора) 9) Свет кухня (8 светильников со светодиодными лампами) 10) Свет большая + маленькая комната (1 и 1 абажур со чем-нибудь энергосберегающим) 11) Свет балкон (1 абажур) 12) Свет коридор (4 светодиода) на паре проходных выключателей 13) Свет прихожая (абажур) на паре проходных выключателей Все линии 3х1.5, диммеров нет, выключатели без подстветки
Розетки: 14)Ванна - 1 шт (в основном под фен) 15)Прихожая - 4 шт (постоянно - Wi-Fi точка, эпизодически утюг и сушка для обуви) 16)Б.комната - 4 шт. (постоянно - 50-60" ЖК, вероятно - ресивер НТВ+, регулярно - миниРС на 60-70 Вт, зимой елка с гирляндой и в холода обогреватель) 17)М.комната - 5 шт. (постоянно - 42" ЖК, торшер по вечерам, увлажнитель воздуха, периодически - зарядка телефонов, ноутбука) 18)Балкон - 2 шт. (постоянно - ПЭВМ с БП на 700 Вт) 19)Кухня - 3 шт, (регулярно чайник или микроволновка, иногда одновременно) Все 3х2.5
Теплых полов нет.
У меня по результатам прочтения форума и категорического требования жены уложиться в коробку с 24 модулями возникла в мозгу следующая схема на диффавтоматах: 1) ДА 10А, 30 мА - свет 2 комнаты + кухня + прихожая + балкон 2) ДА 10 А, 30 мА - свет ванна+кухня 3) ДА 16А, 10 мА - стиральная машина 4) ДА 16А, 10 мА - бойлер 5) ДА 40А, 30 мА - варочная панель 6) ДА 16 А, 10 мА - посудомойка 7) ДА 16А, 30 мА - розетки маленькой комнаты 8)ДА 25А, 30 мА - розетки большой комнаты+прихожая 9)ДА 25А, 30 мА - розетки кухня 10)ДА 25А, 30 мА - розетки балкона 11-12)два 16А автомата на кондиционеры
и того, должно получится 22 модуля
Вопросы: 1) мои фантазии что-то общее с реальностью имеют? 2) если имеют, то какие из ДА категорически надо выбирать с типом А вместо АС? или можно все-таки и с АС прожить?(пугает не цена, а наличие) 3) правильно ли я распределил ДА по максимальному току и току утечки? 4)к кому бы при такой схеме мне лучше приткнуть одинокую розетку из ванной? 5)поместится ли все это во встраиваемый щиток на 24 модуля? 6)если поместится, то стоит ли что-то на входе воткнуть в последние 2 модуля?