Solovey, мысли хорошие но: Если кондей поставить под какое либо УЗО, то при утечки в кондее я остаюсь или без розеток или без света - не комильфо - лучше тогда заменить автомат кондея на диф Автоматик на 6А - да можно спрятать под УЗО розеток. По поводу плиты - я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2014 в 16:00:41

zyuziakin написал : По поводу плиты - я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них

У вас вводной автомат 63А. Ставите УЗО на 63А, а после него хоть 54 автомата на 16А = еще 6 штук на 32А , все-равно ток через УЗО будет ограничен вводным автоматом.

zyuziakin написал : сли кондей поставить под какое либо УЗО, то при утечки в кондее я остаюсь или без розеток или без света - не комильфо - лучше тогда заменить автомат кондея на диф

У исправных кондеев утечек не бывает - если от кондея выбивает УЗО - надо разбираться с таким кондеем... У меня вот внешний блок за окном лоджии висит - т.е. отлично доступен для прикосновения. Да и грязь я с него протираю когда окна мою :) Так что я за УЗО на кондеи, ну а ставить ли на него диф - это дело ваше, я бы не стал на это тратиться. под общее УЗО его да и все

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

31.03.2014 в 16:38:28

zyuziakin написал : я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них

нет такого правила.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

01.04.2014 в 11:49:06

Вот поправил схему:

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 12:43:17

zyuziakin, Смущает кондей на линии с охраной, домофоном и защитой от протечек. Но как выше писалось если с ним все впорядке, то пусть стоит (автоматы 1P+N по хорошему бы там использовать, если что линию отключить)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 13:08:58

zyuziakin, на вводе автомат на 63А поправьте )