31.03.2014 в 12:55:30
31.03.2014 в 13:15:19
zyuziakin,
Автомат на 63А,
УЗО, которое на санузел и детскую взять такое же как и на бойлер 25А
подписать сечения кабелей
в Щит на 26 модулей не влезете, шинки нулевые куда будете ставить? надо тогда 26+4 такой
в 1 клемму однополюсного автомата неудобно 3 провода зажимать, хотя и можно
31.03.2014 в 13:54:07
zyuziakin, Уже 27 посадочных мест, стало быть щиток берете(36)9 мест и осмотрите что можно улучшить или добавить ...
31.03.2014 в 13:57:02
MINik написал : шинки нулевые куда будете ставить?
При таком раскладе ему только одно УЗО через шинку подключать,где три отходящих линии.
MINik написал : хотя и можно
Но не нужно. zyuziakin, Если пожертвовать одним УЗО, а вместо 40-ка А поставить на 63А,можно влезть в 24 модуля.
И это пройдёт ...
31.03.2014 в 14:46:50
У меня получается строго на 26 модулей - щиток хочу Прагму - 2х13
31.03.2014 в 14:55:46
zyuziakin написал : У меня получается строго на 26 модулей - щиток хочу Прагму - 2х13
Вот и берите 3х13, Pragma PRA24313 и не старайтесь набить битком ...
31.03.2014 в 15:02:40
Хорошо - оставим вопрос кол-ва модулей. Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.
31.03.2014 в 15:12:27
zyuziakin написал : Хорошо - оставим вопрос кол-ва модулей. Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.
А почему вот этот АВ6А не поставить под УЗО(бирюзовое), тогда и все УЗО хорошо встанут под шинку ... Тогда на первую рейку можно будет добавить диффов и сделать неотключаемую группу ... И уж коли на стиралку розетка, - то извини АВ В16А и кабель 3х2,5мм2, - розетка сэр ...:confused:
31.03.2014 в 15:20:25
DED@ПВО, АВ6А - который для охранки - охранные системы не ставятся под УЗО У меня стиралки в прошлом и сейчас прекрасно работают под АВ10А, кабель правда 3х2,5
31.03.2014 в 15:22:24
zyuziakin написал : Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.
Я бы вместо УЗО на 40А - все три УЗО поставил бы на 63А.
Диф с плиты бы убрал, и спрятал бы плиту с автоматом 32А под одно из УЗО. Под второе УЗО прячется кондей Под третье - мелкий автоматик 6А
Итого даже с выигрышем в цене и в 1 модуле имеем дифзащиту 10-30мА на всю квартиру.
31.03.2014 в 15:29:42
zyuziakin написал : охранные системы не ставятся под УЗО
Только пожарные - это их требования, - остальные можно ...
31.03.2014 в 15:37:48
Solovey, мысли хорошие но: Если кондей поставить под какое либо УЗО, то при утечки в кондее я остаюсь или без розеток или без света - не комильфо - лучше тогда заменить автомат кондея на диф Автоматик на 6А - да можно спрятать под УЗО розеток. По поводу плиты - я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них
31.03.2014 в 16:00:41
zyuziakin написал : По поводу плиты - я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них
У вас вводной автомат 63А. Ставите УЗО на 63А, а после него хоть 54 автомата на 16А = еще 6 штук на 32А , все-равно ток через УЗО будет ограничен вводным автоматом.
zyuziakin написал : сли кондей поставить под какое либо УЗО, то при утечки в кондее я остаюсь или без розеток или без света - не комильфо - лучше тогда заменить автомат кондея на диф
У исправных кондеев утечек не бывает - если от кондея выбивает УЗО - надо разбираться с таким кондеем... У меня вот внешний блок за окном лоджии висит - т.е. отлично доступен для прикосновения. Да и грязь я с него протираю когда окна мою :) Так что я за УЗО на кондеи, ну а ставить ли на него диф - это дело ваше, я бы не стал на это тратиться. под общее УЗО его да и все
31.03.2014 в 16:38:28
zyuziakin написал : я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них
нет такого правила.
01.04.2014 в 11:49:06
Вот поправил схему: