Boom написал :
Почему все разводят шестеркой? Расчет на коэффициент использования и то, что провод в щите считается открыто проложенным одиночным проводом?
да. да.
Но вот я себе поставил проточник на 8кВт - это 36А рабочего тока (при этом режим возможен длительный... вдруг приспичит ванну набрать :eek:)
Так что в своем щитке при вводном автомате 50А разводку сделал 10кой ПУГВ.
Зы! Поставил Амперметр в щиток (правда без фиксации максимума), так вот свыше 25А (без включения проточника) я в своей квартире потребления не видел.
(квартира с электроплитой)
Я даже не представляю как сможно у электроплиты 4 комфорки одновременно на максимум включить - ИМХО, это нереально - продукты готовить не успеваешь... Если одна комфорка на максимуме - то на остальных может что-то только тушиться на 20% номинала....
Cs-Cs написал :
Только надо помнить, что десятка ни в какие UK500, UNIBOX и прочие пластиковые щитки не влезет - там её гнуть уже неудобно.
Вот это да! Делал десяткой в UK540 - приятного мало, да и опыт у меня это был первый... Сейчас бы сделал свой щиток иначе, чтобы все основные связи были на шинках...