avmal написал : подведите к каждой розетке по одному кабелю 3х2,5
На кой мне такая сложность? Я хочу суммарно все защитить 25А и запитать кабелем 4мм2 У меня нет приборов >16A на каждый.
04.04.2014 в 23:32:28
avmal написал : подведите к каждой розетке по одному кабелю 3х2,5
На кой мне такая сложность? Я хочу суммарно все защитить 25А и запитать кабелем 4мм2 У меня нет приборов >16A на каждый.
04.04.2014 в 23:51:25
Arty написал : На кой мне такая сложность? Я хочу суммарно все защитить 25А и запитать кабелем 4мм2
Нельзя!!! Во первых - розетки на 16А и не важно сколько их в блоке - защищены должны быть АВ 16А; Во вторых - кабель 4мм2 замучаетесь вставлять в гнезда розеток, предназначенных под жилу 2,5мм2... Кабеля 2,5мм2 хватит за глаза для блока из 4-х розеток под АВ 16А: 16*1,13*230=4,168kW... Так что всё нормально ... Не переживайте ...
04.04.2014 в 23:53:09
На кой мне такая сложность?
Если всё-равно сделаете по своему, то зачем задавать вопросы?
05.04.2014 в 00:27:44
avmal написал : Если всё-равно сделаете по своему, то зачем задавать вопросы?
Вопрос был, про то сколько держит розеточный блок (и что его ограничивает), а не про то каким автоматом защищать.
05.04.2014 в 00:28:37
DED@ПВО написал : Во первых - розетки на 16А и не важно сколько их в блоке - защищены должны быть АВ 16А
Откуда такое утверждение?
05.04.2014 в 00:32:36
Arty написал : Откуда такое утверждение?
Из "Характеристик товара" по Вашей ссылке.
Arty, конкретно эту тему можно было не создавать, а спросить в "Разном..." Впрочем, как и многие другие Ваши темы.
05.04.2014 в 00:35:40
НЕМЕЦ написал : Из "Характеристик товара" по Вашей ссылке.
Разобрав блок я увидел 4 независимые розетки соединенные друг с другом проводом.
Как я уже написал выше на мой взгляд ограничивает только этот провод.
Спросил, на случай если есть еще какие то нюансы. И хочу понять если да то какие? Пока ответа никто не дал!
05.04.2014 в 00:39:12
Arty написал : Пока ответа никто не дал!
Ответ был и исчерпывающий:
avmal написал : Уберите перемычки внутри блока, подведите к каждой розетке по одному кабелю 3х2,5 и защитите каждый автоматом 16А - можете через каждую пропускать по 16А.
Или оставьте перемычки и на все про все - кабель 3х2,5 и АВ 16А. Но
avmal написал : Если всё-равно сделаете по своему, то зачем задавать вопросы?
05.04.2014 в 00:43:00
НЕМЕЦ написал : Или оставьте перемычки и на все про все - кабель 3х2,5
А если я заменю перемычки кабелем большего сечения?
05.04.2014 в 00:48:22
Arty написал : А если я заменю перемычки кабелем большего сечения?
Клеммы розеток останутся прежними... И через клеммы первой розетки пойдёт ток всех розеток...
05.04.2014 в 00:49:41
Alex___dr написал : И через клеммы первой розетки пойдёт ток всех розеток
Теперь понял. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу