Всем доброго дня. Ребят помогите кто чем сможет)

Задача: Участок размечен по границе, для предстоящей стройки необходимо на границе этого участка установить щит с счётчиком и автоматами (на личную опору). Суть проблемы: Человеку выделено 3ф 20 кВт. Сколько и каких автоматов на Ваш взгляд нужно в щите для правильного энергоснабжения стройплощадки. Наверняка нужны и 3ф розетки. Вобщем подскажите пожалуйста у кого есть опыт в этом направлении. Для начала мои мысли:

  1. Вводной АВ 3п С32
  2. Счётчик (Меркурий 231 АМ - как самый дешёвый вариант из мне известных)
  3. АВ 3п С16(20, 25) для 3ф оборудования 3а) Каким образом смонтрировать 3ф розетку?(на щит? на опору?) 3б) Розетка должна быть четырех или пятипроводной?
  4. АВ 1п С16 ну штуки 3-4 для 1ф потребителей (Естественно под диф защитой)

ЧТО ЕЩЁ??

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

06.04.2014 в 11:16:17

Aphoniks, мы в конторе собирали переносные щитки на стойке (ножках), розетки - по бокам щита, внутри - трехполюсник и на ту же гребенку (оставшуюся ее длину) однополюсных разного номинала (вот и разбивка по фазам). Некоторые выводились на блоки розеток, на некоторые напрямую подключались кабели оборудования. Но там была контора и прям реальная СТРОЙКА (с башенным краном на рельсовом ходу).

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.04.2014 в 12:12:07

Aphoniks написал : ЧТО ЕЩЁ??

Заземление

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.04.2014 в 12:13:09

Само собой)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.04.2014 в 12:33:49

Aphoniks, Купить готовый переносной щиток, подключить и юзать ... Например такой:http://www.openexpo.ru/offers/43212.html http://www.elconnect.ru/production/engage/es/esrcb/ http://note-s.narod.ru/other/electrical-panels.htm Он и потом пригодится ...

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.04.2014 в 17:12:53

Готовый переносной щит не совсем подходящий вариант, но как образец готится. Вобщем смысл ясен.

Вопрос закрыт, всем спасибо)