EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

07.04.2014 в 14:28:21

Имел стриппер от ЦентрИнструмент типа , начал умирать после пары недель работы по установке светильников в школе. Кап ремонт. ВВГ-нг-ls 3х2.5, 2х2.5. Просто начал рвать / повреждать левыми губками изоляцию.. Безвозмездно перекочевал к установщикам натяжных потолков - они им уже 6 мес. зачищают шввп 2х0,75. Довольны. На днях посмотрю в каком он в реалии состоянии. Сейчас думаю или опять взять что то аналогичное или Weicon Super 5 - http://www.weicon.ru/prod/instrument/weicon-5/wcn51000005.gif

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.04.2014 в 14:37:50

EAN написал : Безвозмездно перекочевал к установщикам натяжных потолков - они им уже 6 мес. зачищают шввп 2х0,75. Довольны.

:swoon вот они, лжеэлектрики, причем довольные...

0
lob
lob
Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

07.04.2014 в 15:10:24

andrewkhv написал : :swoon вот они, лжеэлектрики, причем довольные...

а че от бритвы отрезал и в ход пустил

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

07.04.2014 в 15:48:30

andrewkhv написал : :swoon вот они, лжеэлектрики, причем довольные...

А им объяснять, что об стенку горох ... Вот жду когда их кроилово вылезет в попадалово ;), тогда сами одумаются.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.04.2014 в 16:44:47

EAN написал : Вот жду когда их кроилово вылезет в попадалово

Я одних наказал. Провел публичный тест.. В конце линии 10м ПВС 2х0.75 скрутил провода и включил автомат. В присутствии хозяина и директора фирмы по установке потолков. Автомат отработал примерно через 5 сек. За это время явственно завоняло разогретой пластмассой и прогрелся этот ПВС (или ШВВП - я их все время путаю). Молчаливый взгляд хозяина на директора сказал о многом. Если учесть, что они вместе сидели, и такое кроилово в их тесной камерной компании осуждается... Я думаю, что не надо говорить, что уже установленные потолки были в течении двух часов сняты.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

07.04.2014 в 17:49:27

Костян челяб написал : этот ПВС (или ШВВП - я их все время путаю). .

ПВС круглый, а ШВВП плоский.

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

07.04.2014 в 18:03:21

Костян челяб написал : В конце линии 10м ПВС 2х0.75 скрутил провода и включил автомат....Автомат отработал примерно через 5 сек.

Почему такой результат? 20м провода 0.75 имеют сопротивление около 0.5 Ом, что дает ток короткого замыкания 440А. Этого достаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя даже в автомате С40. Был очень слабый ввод, который не обеспечил достаточного тока? Какой стоял автомат?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.04.2014 в 18:52:04

MichaelSB написал : 20м провода 0.75 имеют сопротивление около 0.5 Ом

в 2 раза больше

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

07.04.2014 в 20:14:52

Saturday написал : Имеется стриппер как в посте 9 Это какая модель КВТ?

Сейчас посмотрел дома, в точности такой же как на фото в 9 посте (конструкция, цвет ручек), только логотип изготовителя GROSS.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.04.2014 в 20:35:44

MichaelSB написал : 20м провода 0.75 имеют сопротивление около 0.5 Ом,

А так же около 10-15 м ВВГ 3х1,5, еще спуски к выключателю, еще переходные сопротивления контактов и коммутационных аппаратов (в сети до 1000 В при расчете токов КЗ и падения напряжения учитываются по методикам). Да, и сеть не самая лучшая - сталинка, 4 этаж. Да и я не стану такой опыт делать, не подготовившись правильно к нему и не обеспечив эти самые 5 секунд заведомо ;) :D

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

07.04.2014 в 22:04:44

юра Т написал : в 2 раза больше

Странно. У меня для 10м линии (20м - суммарная длина проводов L+N) - как у автора сообщения - при уд.сопротивлении 0.0175 получается 0.47 Ом.