altuser написал : Запас запасом, но все хорошо в меру, все-таки. На мой взгляд.
лучше перебдеть, имхо... мы даже не знаем какой кабель и в каких условиях будет использоваться... мб он будет по полквартире совместно в одной гофре идти...
кстати, если принять по ссылке выше 8А/кв.мм. ((с) Cs)) то даже запас остаётся... грубо говоря как-бы сечения проводника 2мм2 достаточно казалось-бы... но ток-то достаточно длительный....
На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.
(с) Cs