Умко написал :
увы и ах, духовой шкаф... 3,5 кВт это по хорошему 4мм2 25А....
посудомойка 2,5 кВт это 18,5А АВ 16А на приделе... далее рассматривать смысла не вижу. а если честно - то устал =(
11.04.2014 в 23:14:55
Умко написал :
увы и ах, духовой шкаф... 3,5 кВт это по хорошему 4мм2 25А....
посудомойка 2,5 кВт это 18,5А АВ 16А на приделе... далее рассматривать смысла не вижу. а если честно - то устал =(
11.04.2014 в 23:27:37
Rumato написал : Это откуда такое откровение появилось?
Это тут меня архивная тема настращала
Rumato написал : Свет комнат под УЗО с посудомойкой.
Увеличил узо до 63А (чтобы было защищено) и поправил.
Rumato написал : Свет ванна кухня под УЗО с розетками комнат.
Тут прошу пояснить - вроде требуется на свет обязательно 10 мА ток утечки, а не 30? На 10 большего номинала не нашел, поэтому свет отдельно и по признаку 10 мА и по причине "неподключения света и розеток под одно УЗО".
Rumato написал : Посудомойку под УЗО с розетками кухни, на водогрей можно отдельный диф, НО 25А-10мА есть пока только у Шнейдера.
О... А это хорошо! Я сначала так нарисовал, а потом переделал по причине "с ходу не нашел нужного номинала". Однако в моем случае получится, что вместо двух автоматов будет диф, а УЗО останется, но если на 30 мА можно повесить свет С/У, то тогда весь свет и ляжет на одно УЗО, как Вы мне и советовали в начале :) "можно или нельзя вешать свет не на 10, а на 30" вот в чем вопрос (с) получилось как-то так:
vvladq написал : далее рассматривать смысла не вижу.
Ну и на этом спасибо, насильно ведь мил не будешь. духовой шкаф вот зачем на 25А вешать и 4мм тянуть? В выше указанной теме в последнем посте написано с точностью до наоборот "Если раздельные то и питание раздельное надо : на варочную поверхность кабель 3*6 под защитой автомата 32А, а на духовку кабель 3*2,5 под защитой автомата 16А". Вот и где правда? Понимаю, что вроде бы максимум, что можно снять с 16А, так это 3,5 кВт - больше вырубит автомат, так? Провод то 2,5мм при этом позволяет и 4,6 кВт снять (проложенный в трубе смотрю). А автомат ставится ведь для защиты кабеля. Или что не так-то?
Почему на посудомойку 16А мало? у нее цикл мойки 1 кВт жрет всего. Я выбрал максимальную мощность (ее еще и пишут не во всех посудомойках). Или я чего-то вообще не догоняю уже?
из этой темы
avmal написал : Варочная панель подключается напрямую от щитка через автомат номиналом 32-40А кабелем с медной жилой 3х6,0. Духовой шкаф подключается, как правило, отдельной линией 3х2,5 через обыкновенную бытовую розетку с ЗК, которая защищается автоматом 16А.
11.04.2014 в 23:42:42
Умко написал : Почему на посудомойку 16А мало? у нее цикл мойки 1 кВт жрет всего. Я выбрал максимальную мощность (ее еще и пишут не во всех посудомойках). Или я чего-то вообще не догоняю уже?
Нормально. На vvladg не обижайся, устал чел ... 3,5kW это АВ16А, 2,5kW это тоже АВ16А, потому как АВ10А будет маловасто ... Найдешь АВ13А(есть у некоторых брендов) - ставь ...
12.04.2014 в 00:00:23
DED@ПВО написал : Найдешь АВ13А(есть у некоторых брендов) - ставь ...
Та не.... даже и искать не буду. Мне и АВ16А нравятся. Спасибо за ответ! А то я сегодня целый день мучаю-мучаю... чувствую, что уже и сам устал.
Осталось понять насчет света (можно ли 30 мА или все же на 10мА УЗО оставить висеть) и одного 40А дифа на посудомойку и водогрей вместо 16А и 25А автоматов: по идее будет ведь одна посудомойка висеть на 40А дифе и к ней иногда будет присоседиваться водогрей - не пожжет ли у посудомойки кабель "в случае чего"? Диф-то будет себе висеть и сработает только когда уже изоляция проплавится.
12.04.2014 в 00:09:27
никогда не устану дарить всем эту табличку
исхожу не из того, что где-то что-то написано на форуме, а из указного вами сечения и мощности, мне ещё много что не понравилось, но обосновать не готов и смысла не вижу, раз не соблюдено элементарное.
12.04.2014 в 00:27:49
vvladq, при всем уважении, Вы для других такой же "кто-то, пишущий на форуме" и про Вас то же самое могут сказать. Я к тому же привел ссылки на темы и ответы довольно-таки грамотных специалистов по-моему. Разве нет? К тому же даже по Вашей табличке посудомойка мощностью 2,5 кВт с кабелем 3*2,5 на АВ16А вполне себе вариант и далеко не на пределе. Повторюсь, я брал не потребляемую мощность, а мощность подключения в расчет. Если что-то еще не нравится - рад буду выслушать конструктивную критику. Я не мастер-электрик уровня "по 5 щитков в день просчитываю-собираю", однако более-менее в электрике разбираюсь и уж не откровенный ведь бардак горожу. Не ставлю "4 автомата на всю квартиру" и тому подобные глупости.
ЗЫ со мной может показаться, что "тяжело общаться", потому как на каждое "не так" я буду спрашивать "почему?" Мне хочется разобраться, а не на веру принимать чужую "аксиому". Примеров, особенно в стоительстве (проектирование, расчеты, СМР и прочее), даже моих личных более чем достаточно, не говоря уже о других. Самая знаменитая фраза (её точно в своей жизни слышал тут на форуме каждый второй): "А мы всегда так делали..."
12.04.2014 в 00:35:26
приношу извинения,
пересчитал как надо:
2500/220=11,37*1,45(Iоткл.)=16,4 ok - перегруз незначителен 3500/220=15,91*1,45(Iоткл.)=23,07 - извините, но и так и сяк 4мм2
12.04.2014 в 01:32:18
vvladq, Хватит паря ... Ну, устал и зарапортовался... Иди отдыхать .... Утро вечера мудреней(с) ...
12.04.2014 в 01:34:32
юра Т написал : Вы же устали, надо было сразу отдыхать идти ну какой может быть косинус у всего выше перечисленного?
пересчитано можете меня усыпить принудительно, но 3,5 кВт это 4 мм2
кабель-же не одиноко висящий на морозе провод...
12.04.2014 в 02:07:39
ОК. с ПМ хоть разобрались. Остался духовой шкаф :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу