ох не повезло вам с разводкой.
на свет что 10 что 6 - нормально, если кабель 3*1,5 заложен, дело не в этом.
на кондиционер какой кабель заложен? к каждому кондею отдельно к щиту идет линия, или же где-то соединяется каким-то образом?
С16 точно выдержит любую стиральную машину, питающуюся из обычной розетки.
номинал УЗО должны быть не менее номинала вышестоящего автомата, либо не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов. у вас на вводе 63А, значит либо УЗОшки брать на 63А и пофиг что за ними, либо считать суммы и брать исходя из этих сумм. на санузел, разумеется, отдельно.