Аватар пользователя
Anmont

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 13

08.04.2014 в 20:59:04

Здравствуйте! Подготовил план разводки электрики. Встал вопрос с выбором УЗО и расстановки их в схеме (группировки). Квартира - новостройка, монолит, 3 комнаты. Групп много не хочу, планирую все разместить в щитке на 18 мест. Оцените пожалуйста схему, и если можно посоветуйте, что не так.

0
Вложение
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

08.04.2014 в 21:02:44

10А на стиралку мало не перегружена только вторая УЗОшка. но три комнаты на одну линию это изврат

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.04.2014 в 01:25:51

Anmont, Это не слиты у вас,а холодильно-морозильная установка.

Anmont написал : Групп много не хочу

Можно и три сделать ,а смысл?!

Anmont написал : с выбором УЗО

Очень плохо,должны быть два по 63 А и одно на 25 А 10 мА(только выкинуть два АВ по 10 А и поставить один АВ на 16 А,а на свет - 6 А)

Anmont написал : что не так.

Всё не так - нет сечений,нет разрешённой мощности,нет УЗМ,экономия 100 м кабеля и нескольких автоматов в масштабах ремонта оч. сомнительна.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

09.04.2014 в 09:21:05

FOLKEN написал : 10А на стиралку мало

моей хватает.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2014 в 10:29:01

1) на кондеи кабель 3*2.5 под защитой автомата 10-16А (не путайте тепловую мощность сплита с потребляемой электрической) 2) на схеме сечения кабелей подписать 3) на розетки кабель 3*2.5 и автомат 16А - про 20А забыть! 4) первое и третье УЗо перегружены. Хотите минимализма -ставьте 2 УЗО 63/0.03 и на них всю нагрузку делите

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

09.04.2014 в 10:58:28

Johnny написал : моей хватает.

а моя при включении выбивала B16, пришлось на С16 менять (

0
Аватар пользователя
Anmont

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 13

09.04.2014 в 22:05:18

Всем спасибо за ответы! Дело не в экономии. Разводка уже есть по квартире от строителей (все в одной группе, выделена только плита, никаких УЗО). Хочется только ее несколько усовершенствовать. Что в итоге имеем:

  • на свет заменить автоматы с 10 на 6А;
  • на кондиционер уменьшить до 20А;
  • на стиралку увеличить до 16А. Перегруз УЗО заключается в суммировании утечек по всем включенным в него группам?

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

09.04.2014 в 22:48:38

ох не повезло вам с разводкой.

на свет что 10 что 6 - нормально, если кабель 3*1,5 заложен, дело не в этом.

на кондиционер какой кабель заложен? к каждому кондею отдельно к щиту идет линия, или же где-то соединяется каким-то образом?

С16 точно выдержит любую стиральную машину, питающуюся из обычной розетки.

номинал УЗО должны быть не менее номинала вышестоящего автомата, либо не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов. у вас на вводе 63А, значит либо УЗОшки брать на 63А и пофиг что за ними, либо считать суммы и брать исходя из этих сумм. на санузел, разумеется, отдельно.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.04.2014 в 10:54:59

Anmont написал :

  • на кондиционер уменьшить до 20А;

уменьшать надо до 10-16А. что за кондей?

Anmont написал : Перегруз УЗО заключается в суммировании утечек по всем включенным в него группам?

не по токам утечек, а по номинальным токам нагрузки

0
Аватар пользователя
Anmont

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 13

10.04.2014 в 23:18:51

Какой там кондей? Еще даже план ремонта не продуман до конца, просто запланировал для этого отдельную группу (для обеих). А сечение провода изходя из чего нужно подбирать, запланировал везде (кроме плиты) 2,5 мм. И чем отличаются В от С ?

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 00:36:57

FOLKEN написал : 10А на стиралку мало не перегружена только вторая УЗОшка. но три комнаты на одну линию это изврат

Хм... Моей хватает С10. Правда у меня все розетки на 1.5 мм2 через ВА С10 (без распаячных коробок и шлейфов). Проблем нет (первым линиям уже примерно месяц, в тч на стиралку). По поводу линии согласен. У меня на три комнаты три УЗО плюс УЗО на санузел в домашнем щитке. Свет и розетки в одной комнате на разных УЗО. Розетки раскиданы по линиям в соответствии с мощностью, но по возможности в одной группе. Т.е. варочная на одной группе УЗО, духовка на другой, но розетки в комнате - на одной из групп, свет в этой же комнате - на другой группе.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

11.04.2014 в 07:40:44

Anmont написал : А сечение провода изходя из чего нужно подбирать, запланировал везде (кроме плиты) 2,5 мм.

исходят обычно из нагрузки. на свет 1,5, на розетки 2,5, на варочные/проточники - уже надо считать. тот же кондей может быть шибко разным, но если их планируется два на квартиру, то кабеля 2,5 квадрата на каждый - хватит.

Anmont написал : И чем отличаются В от С ?

В и С - это кривые отключения. почитайте про время-токовую характеристику автоматических выключателей. если на пальцах - автомат с кривой В отключается раньше, чем такой же, но с кривой С.

0
Аватар пользователя
Anmont

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 13

10.05.2014 в 21:59:05

В и С - это кривые отключения. почитайте про время-токовую характеристику автоматических выключателей. если на пальцах - автомат с кривой В отключается раньше, чем такой же, но с кривой С.[/QUOTE]

И тем не менее, уважаемые мастера! Для квартиры все таки какой тип автомата предпочтительней: В и С? Если я правильно понял, то на конечные группы нужно ставить В, а на общий (на входе) - С ? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 09:28:19

Anmont написал : Для квартиры все таки какой тип автомата предпочтительней: В и С? Если я правильно понял, то на конечные группы нужно ставить В, а на общий (на входе) - С ?

"В" можете ставить "по умолчанию" и на ввод и на конечных потребителей. Ставить вводной типа "С" - я большого смысла не вижу. (КЗ бывают редко, а селективность обеспечить скорее всего не удастся)

Если дом новый с электроплитами, или частный дом около ТП (есть уверенность в достаточных уровнях токов КЗ), то можно и "С" поставить, но даже в этом случае , ИМХО "В" предпочтительнее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу