09.04.2014 в 12:20:37

ВТБ! написал : Без индекса начинает поддерживать горение при одиночной прокладке?

Не начинает, но индексы (A)-LS для прокладки в общественно-бытовом здании обязательны

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.04.2014 в 13:01:09

Alexiy написал : Не начинает, но индексы (A)-LS для прокладки в общественно-бытовом здании обязательны

а по факту хрен их кто использует:(

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2014 в 14:39:21

luzgin написал : а по факту хрен их кто использует

при реализации всех моих проектов используют. Кстати, ознакомьтесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&page=9&p=4468027&viewfull=1#post4468027 - там 2 ГОСТа, в которых указан нг(A)-LS для непроизводственных зданий.

кстати, (пять про критикуемую схему) обратите внимание на ЩО (в доме) сколько отходящих групп и сколько отходящих PE-проводников вы видите? ... и это наверняка, далеко не полный список грубейших косяков в данном проекте. Нормальный проект или халтура - как по-вашему?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.04.2014 в 15:02:47

Alexiy написал : сколько отходящих групп и сколько отходящих PE-проводников вы видите?

да РЕ больше должно быть

Alexiy написал : Нормальный проект или халтура - как по-вашему?

не могу сказать что нормальный с другой стороны не сантехник же его делал? кто то и утвердит наверное

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2014 в 15:34:44

luzgin написал : с другой стороны не сантехник же его делал?

лучше бы сантехник - тогда, вероятно, проект бы нафиг завернули.

luzgin написал : кто то и утвердит наверное

почти в этом уверен. К сожалению.

Это как нам тётенька-эксперт в Мосэнергонадзоре заявила, что выбор проводников производится только по длительно протекающему току, а после того как ей зачитали пункт ПУЭ

1.3.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

начала кричать, что она не должна ещё и ток КЗ рассчитывать... Занавес. Утвердят.

Я, лично, по УЗИПам больше из форумов почерпнул. В универе 10 лет назад нас этому не учили. ОПН-10 были... а УЗИПов никаких не было. Поэтому, понятно, что экспертов, хорошо разбирающихся в этой теме применительно к бытовым потребителям почти и нет...