15.04.2014 в 15:37:35
Davill написал : я правильно понял - свет на лоджию 2,5 мм2 ?
Я про норматив написал,а как у вас лоджия реализована - я не знаю.
Davill написал : Толщина стены 20см, пойдет?
У него глубина 120 мм,короб предпочтительней,но не обязателен,если стена не несущая.
Davill написал : А что значит QC?
Quick Connect ,просто втыкаешь,и там,кстати,зажимы как в клеммах АВ и УЗО под большие сечения.
И это пройдёт ...
15.04.2014 в 16:03:56
serj12 написал : Quick Connect ,просто втыкаешь,и там,кстати,зажимы как в клеммах АВ и УЗО под большие сечения.
Это наверно Клеммный блок N+PE для быстрого монтажа с фиксаторами (ZK525)? Он же длинющий на 6 винтовых и 21 пружинных соединения. У меня по схеме 4 нулевые шинки, максимум на одну придется 7 соединений. Стоит ли? А надежно ли будет нули от розеток на быстрозажимном соединении?
15.04.2014 в 19:42:43
Davill написал : Клеммный блок N+PE для быстрого монтажа с фиксаторами (ZK525)?
Не,он снят без замены,я про такие
Davill написал : А надежно ли будет нули от розеток на быстрозажимном соединении?
Попробуйте :flirt
И это пройдёт ...
16.04.2014 в 06:52:10
serj12 написал : Попробуйте :flirt
Что-то не хочется пробовать, я лучше все на винтовых соединениях сделаю и мне будет спокойно. А так, спасибо большое за помощь!
16.04.2014 в 09:38:00
Davill написал : Что-то не хочется пробовать
А они в комплекте придут если 42 возьмёте,попробуете и сами вывод сделаете,всё новое всегда страшно,а потом привыкаешь. Мне больше интересно как вы его в стену запихнёте,я пока куда ставил - везде в специальный короб устанавливали на ГКЛ с креплениями в полые стены,бомба,пять минут и всё готово.
И это пройдёт ...
16.04.2014 в 11:35:01
serj12 написал : Мне больше интересно как вы его в стену запихнёте
Сам пока не знаю, опыта нет. Но планирую вырубить нишу в стене :eek: 684 x 560 x 120 мм, стена не несущая, пенобетон, толщина 200 мм, до соседей останется 80 мм. Как считаете это реально?
16.04.2014 в 12:40:29
Davill написал : Сам пока не знаю, опыта нет. Но планирую вырубить нишу в стене :eek: 684 x 560 x 120 мм, стена не несущая, пенобетон, толщина 200 мм, до соседей останется 80 мм. Как считаете это реально?
У них ремонт хороший? :-) В процессе выбивания дырка получится всяко глубже, чем нужно. В самом лучшем случае - плюс 2-3 см. А там уже остается 5 см. В процессе прорубания можно случайно и сквозную дырку сделать. :-) Думаю, что здесь нужен будет соответствующий инструмент и очень аккуратная работа, чтобы не прорубить насквозь.
16.04.2014 в 12:54:05
altuser написал : У них ремонт хороший? :-)
Новостройка, они тоже ремонтируются. Надо заглянуть, посмотреть на каком этапе у них ремонт, и что там вообще с другой стороны, вдруг тоже щиток врезали, вот это будет оказия!
16.04.2014 в 14:49:34
Davill написал : Надо заглянуть, посмотреть на каком этапе у них ремонт,
так будете прорубать стену под щит и загляните:D
16.04.2014 в 15:12:37
:D
16.04.2014 в 20:32:49
Davill написал : Как считаете это реально?
Вам ещё и кабели туда завести как-то надо...Если это перегородка - почему бы и нет. А вот как выглядят клеммники на 8 и 2 подсоединения
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу