Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

10.04.2014 в 10:17:32

Подскажите по независимому расцепителю для автоматов.

Если на расцепитель подать управляющее напряжение то он щелкает вниз и отключает автомат. Что происходит дальше пока управляющее напряжение существует?

1) Он продолжает давить? 2) Или его схема уже обесточена?

Если 1 то как долго он выдерживает? В доках от производителей нет ни черта про это.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2014 в 10:59:52

у АББ, кажись, он сам себя обесточивает, так что не сгорит.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

10.04.2014 в 11:09:15

Arty написал : 1) Он продолжает давить? 2) Или его схема уже обесточена?

Зависит от производителя автоматов. Чаще всё-таки "продолжает давить".

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2014 в 11:18:04

Обычно расцепитель запитывается после расцепляемой цепи, поэтому он обесточивается автоматически. Если расцепления не происходит - расцепитель сгорает.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.04.2014 в 11:31:38

АВВ для старых серий (S240,250, 260, 270, 280) http://savepic.org/5260183.jpg http://savepic.org/5254039.jpg http://savepic.org/5253015.jpg Тот же автомат, вместо биметалла латунь, многослойная катушка из тонкой проволоки. Можно сделать так, что расцепитель будет отключать не только свой (например, вводной) автомат, а и обесточивать РН, которое подало на него фазу. Если это РН будет после вводного. В верхний зажим расцепителя провод от РН, а в нижний кусок провода от входного зажима нулевого полюса (куда входит провод от N стояка) вводного АВ.

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

10.04.2014 в 12:53:09

ksiman написал : Обычно расцепитель запитывается после расцепляемой цепи

Очень странно. так как расцепитель специально и назван "Независимый". Чтобы никак НЕ зависеть от автомата которым он управляет. Он собственно может быть и запитан от другого источника. Например от другой фазы. Или вовсе управляться напряжением в 24В

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

10.04.2014 в 12:55:53

Abrikos написал : Тот же автомат, вместо биметалла латунь, многослойная катушка из тонкой проволоки

Из картинки я так и не понял, что если расцепитель в положении OFF то на катушку подается напруга или нет?

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

10.04.2014 в 13:13:37

Arty написал : Он Собственно может быть и запитан от другого источника. Например от другой фазы. Или вовсе управляться напряжением в 24В

Может. Только тогда нужно включать последовательно с ним блок-контакт автомата. Или делать отключение от конденсатора, чтоб разрядился и всё.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.04.2014 в 13:20:16

Arty написал : Из картинки я так и не понял, что если расцепитель в положении OFF то на катушку подается напруга или нет?

Нет! Правильное подключение расцепителя - фаза после АВ, ноль до АВ - тогда АВ обесточивается одновременно с расцепителем ...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.04.2014 в 13:46:58

DED@ПВО написал : тогда АВ обесточивается одновременно с расцепителем ...

что значит "АВ обесточивается"?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.04.2014 в 15:25:17

http://savepic.org/5284793.jpg Представим на минутку, что 1-полюсный АВ слева расцепитель, 2-полюсный АВ в центре вводной с подачей питания сверху, 2-полюсный АВ справа - это РН. А выключатель - кнопка дистанционного привода расцепителя. Сам расцепитель АВВ старой серии - это фактически полюс автомата АВВ с таким же механизмом, который соединяется с механизмом расцепления того автомата, на который его устанавливают. Накладка для соединения рукоятки расцепителя с рукояткой АВ идет в комплекте и поэтому расцепитель в положении ОFF может находиться только если сам автомат ОFF. Пока РН не замкнет цепь привода расцепителя, или пока Вы не нажмете кнопку дистанционого привода, на расцепителе напряжения нет. А когда он сработает, вообще нигде уже не будет напряжения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.