Здравствуйте!

Планирую ремонт в квартире, нужна помощь в понимании ситуации с электрикой: насколько глубокая нужна (и нужна ли вообще) переборка ввода.

Квартира 2к, с газом. Дом довольно старый, но электрику в подъезде, по виду, меняли. Управляющая компания и Энергосбыт говорят, что выделенная мощность - 3 кВт. (фото щитков в квартире и на этаже прилагаю)

Основной вопрос - можно ли при текущих вводных повесить на эту проводку следующее:

  • Стиралка
  • Сушка (отдельная, мощность по производителю 2,7-3 кВт)
  • кондиционер (с мощностью непонятно - у производителя T1(JIS): 4,5 (1,8~6,4))
  • электродуховка/микроволновка (хочу установить вместо газовой)
  • накопительный водонагреватель
  • тёплый пол на 2 кв м Прочие кухонные, бытовые, электронные приборы (фены-утюги-компьютеры и пр) и свет

Я прочитал несколько подобных тем, но, к сожалению, так до конца и не понял, что применимо в моей ситуации. С одной стороны, понятно, что бОльшая часть приборов будет использоваться по очереди, а часть - исключительно сезонно (бойлер и кондей) С другой - отдельно даже кондей и сушка будут выбирать почти всю номинально доступную мощность - что будет, если на это накинуть чайник, к примеру?..

Насколько имеет в моей ситуации смысл идти через повышение выделенной мощности - или обойтись тем, что уже есть? Встречая упоминания об увеличении мощности, я как-то ни разу не находил сообщений о том, что увеличение состоялось - есть ли все же такая практика? Тем более, как я понял со слов МОСЭС, сейчас заявка на мощность идет в УК дома, и уже они общаются с МОЭСК. Стало ли в итоге легче получить увеличение?

заранее спасибо.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

14.04.2014 в 04:12:54

ezheg, однако ж, если это ваши автоматы на последней фотке, то там больше 3 кВт получается. Даже больше 5. Так что - ввод менять на ВВГ 3х4.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

14.04.2014 в 04:31:36

Johnny Это да. Только я поменял бы на двухполюсной автомат.

А первые фотки - это квартирный щиток? Я бы зануление убрал нафик (Ж/З провод), а ПВС (к тому же и не обжатый) заменил бы на ВВГ. Или хотя бы обжать его... По первым впечатлениям. ;)

ЗЫ Еще похоже, что на вводе (две первых фотки) скрещен медный ПВС с люминькой в верхнем правом автомате.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.04.2014 в 08:38:05

Johnny написал : Так что - ввод менять на ВВГ 3х4.

Верно, 5 кВт, это не так уж и плохо. Даже хорошо. Ввод менять на 3*6.

0
ezheg
ezheg
Новичок

Регистрация: 10.11.2013

Москва

Сообщений: 20

15.04.2014 в 01:50:38

altuser, Johnny, web-rr, Спасибо большое!

То есть на вход у меня не 3 кВт, а 5,5 (20*,220)? А с учетом порога срабатывания автоматов можно в пике держать нагрузку аж ~5,5*1,45 - т.е. почти 8 кВт?? Значит, мощности достаточно и ничего наращивать не надо? А ответвление на вводный автомат такую нагрузку выдержит? Там на вид совсем даже не 6мм. Или переделать его тоже?

altuser написал : Это да. Только я поменял бы на двухполюсной автомат

Я правильно понимаю, что двухполюсный надо ставить того же номинала, С25?

altuser написал : А первые фотки - это квартирный щиток? Я бы зануление убрал нафик (Ж/З провод), а ПВС (к тому же и не обжатый) заменил бы на ВВГ. Или хотя бы обжать его...

Да, квартирный. Он, конечно, будет меняться вчистую. По тому, что пока начитался, буду брать ВВГнгls. Насчет зануления - судя по этажному щитку, у меня двухпроводная схема, без защитного переходника? Или не туда смотрю?

Еще раз спасибо!

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.04.2014 в 07:13:19

ezheg написал : Планирую ремонт в квартире, нужна помощь в понимании ситуации с электрикой: насколько глубокая нужна (и нужна ли вообще) переборка ввода.

Меняйте сразу ввод, щиток, счётчик и всю квартирную проводку :) Ввод 3х6кв (с небольшим запасом), щиток встроенный металлический на 36м (если влезет).

ezheg написал : Значит, мощности достаточно и ничего наращивать не надо? А ответвление на вводный автомат такую нагрузку выдержит? Там на вид совсем даже не 6мм. Или переделать его тоже?

Проводок от стояка до автомата 25А выдержит запросто. А вот достаточность мощности прикиньте сами с учётом одновременно используемых приборов.

ezheg написал : Насчет зануления - судя по этажному щитку, у меня двухпроводная схема, без защитного переходника? Или не туда смотрю?

Этажный щит похож на пятипроводный. 3 чёрных - фазы (L) синий - рабочий ноль (N) жёлтый - защитное заземление (PE)