14.04.2014 в 18:44:44
Здравствуйте. Делаю ремонт. Собрать щиток решил сам. Требуется бюджетный вариант решения. Набросал схемку (пока в excel и пока без номиналов). Позже перенесу в Visio по всем правилам. Подскажите Работоспособна ли данная схема, и какие ошибки я допустил?
14.04.2014 в 19:24:28
15.04.2014 в 09:53:08
ramzesss написал : какие ошибки я допустил?
Все розетки под УЗО 10-30мА надо спрятать.
На данном этапе больше ошибок нет.
ramzesss написал : Позже перенесу в Visio по всем правилам.
Вот когда сечения кабелей и номиналы автоматов укажете - у вас вылезут следующие ошибки ЭТОЙ схемы :)
15.04.2014 в 10:28:53
Solovey, Cs-Cs, Спасибо огромное. Но к моему большому сожалению все провода уже замурованы в стены. Кстати что-то мне подсказывает что проводник PE есть не во всех заложенных проводах. В этажном щитке - его нет точно! По сему, схема еще поменяется. Их (провода) закладывали по принципу - один провод на комнату. Т.к. распределительные коробки зала и спальни находятся в одной стене друг на против друга (с разных сторон). То единственное что я могу сделать это скомутировать в одной коробке свет, а в другой - розетки. Разделив таким образом так: Розетки (Зал/спальня); Свет (Зал/Спальня); Так же, не предусмотрели розетку для стиральной машинки. Но есть возможность прокинуть провод от бойлера. Таким образом выплывает такая схема (прикреплена ниже). Посмотрите пжлст, так будет лучше чем первый вариант? PS: В одной из розеток кухни будет элеткроподжиг плитки.
PS2: Так как ящик тоже замурован в стену то это все дело придется уместить вот в таком ящике. Можно ли приподнять уже имеющуюся дин-рейку и добавить ниже еще одну(То что физически можно я знаю;) ) Будет ли это правильно со стороны ТБ, или нужно искать другой выход из данной ситуации?
15.04.2014 в 11:08:08
Ну вот ну блин =) Нужно искать другой выход - всё к чертям. И щиток тоже.
15.04.2014 в 11:14:05
А можно ли в целях экономии подключить все через одно узо. А духовой шкаф и холодильник через дифавтомат ( Узо с автоматическим выключателем ) ?
Так все таки лучше разделить Розетки (Зал/спальня); Свет (Зал/Спальня); или оставить как есть Зал (Розетки/Свет); Спальня (Розетки/свет)
PS: Попробую уговорить брата на замену щитка на побольше.
15.04.2014 в 14:22:35
А что это за ПРОВОД на фото?
15.04.2014 в 14:59:11
Johnny написал : А что это за ПРОВОД на фото?
Там разные сегодня пойду перепишу какой куда.
15.04.2014 в 15:01:50
Марку перепишите. Если ПУГНП - то точно выдирать. Хотя у вас это, скорее всего, ШВВП, что немногим лучше..
15.04.2014 в 15:30:05
ramzesss написал : Так все таки лучше разделить Розетки (Зал/спальня); Свет (Зал/Спальня); или оставить как есть Зал (Розетки/Свет); Спальня (Розетки/свет)
Естественно, что свет и розетки должны быть раздельно. Так что лучше свет Зал+Спальня и Розетки Зал+Спальня.
Уговаривайте. В этом не уложишься.
15.04.2014 в 18:14:15
Cs-Cs написал : Естественно, что свет и розетки должны быть раздельно. Так что лучше свет Зал+Спальня и Розетки Зал+Спальня.
Уговаривайте. В этом не уложишься.
Простите за ламерский вопрос. А как лучше, найти большой и заменить? Или может просто в том что есть разместить РН и 2 УЗО, а ниже этого врезать еще один небольшой сугубо для автоматических выключателей? ;)
Не могли бы вы подсказать по опыту какой ящик подойдет? 1ф счетчик, вводной автомат, РН, УЗО 2шт, 8 АВ.
15.04.2014 в 18:59:06
Конечно лучше один большой, потому что все соединения и коммутация в одном месте. Мой опыт, я боюсь, будет не бюджетным. Раз там такой мутный счётчик, то я бы взял бы щиток U51, вверх его воткнул бы MBM112, вниз - MBG103, и получил бы монтажную панель для счётчика и три рейки по 12 модулей каждая, которых должно было бы хватить.
16.04.2014 в 09:00:27
Cs-Cs написал : Мой опыт, я боюсь, будет не бюджетным.
украина
ramzesss написал : Требуется бюджетный вариант решения.
существуют АВДТ одно местные (УЗО +АВ)
0 шину можно сдвинуть выше в вводному АВ ,ниже (паралельно дин рейке)-освободиться 2 места ну и наконец в 1 АВ можно зажать 2 провода ИМХО
16.04.2014 в 09:01:28
luzgin написал : украина
И шо? Кому надо - те морочатся. Вон у меня чел в мыле как раз прям собирает бюджетный на CombiLine =)
16.04.2014 в 11:30:16
Если узо которое на теплый пол,бойлер,и ванную идет поменять на авдт, то по идее все должно влезть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу