Аватар пользователя
pharod

Местный

Регистрация: 07.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 11

16.04.2014 в 17:37:20

Добрый день,

Потолок на лоджии утеплен Пеноплексом + натяжной. Можно ли устанавливать в него споты?
Как это сделать правильно чтобы не устроить пожар?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.04.2014 в 17:50:57

Если уверенны на 146% что ваш пеноплекс Г1, то теоретически можно рискнуть поставить но с лэд лампами. А если не знаете какая там категория горючести, но скорее всего Г3, Г4, то тогда светильники на стену. На негорючую стену.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113722

16.04.2014 в 17:55:21

Smily написал : то тогда светильники на стену.

подсвечивая потолок.... будет светлый потолок (зрительно выше) и будет хороший рассеяный комфортный свет....

Споты многие ставят сами не понимая "зачем".... У Вас же не витрина с товаром, которую надо локально подсвечивать :)

0
Аватар пользователя
pharod

Местный

Регистрация: 07.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 11

16.04.2014 в 18:08:52

Smily, все стены утеплены точно также - Пеноплекс, поверх гипсокартон. То есть такие же горючие.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.04.2014 в 18:18:49

pharod написал : все стены утеплены точно также - Пеноплекс, поверх гипсокартон. То есть такие же горючие.

Если поверх пеноплекса Г3(4) идет ГКЛ Г1 толщиной 12 мм - это совсем другое дело, в таком случае считаем что у нас Г1. Но я-бы все равно не рисковал с сильно греющимися лампами, типа металогалогенок по 70Вт: КЛЛ или ЛЭД в самый раз.

0
Аватар пользователя
pharod

Местный

Регистрация: 07.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 11

16.04.2014 в 18:27:00

Smily, Спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2014 в 11:55:02

pharod, Учтите что место соединения должно быть то же Г1. Как вариант - коробка вмазанная в потолок.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 13:41:33

Smily написал : Если поверх пеноплекса Г3(4) идет ГКЛ Г1 толщиной 12 мм - это совсем другое дело, в таком случае считаем что у нас Г1.

какое же другое дело, если споты скрытой установки? Галогенки должны обязательно иметь хороший воздухообмен в заднем пространстве, иначе они все собственные провода и все клеммники нафиг поплавят. У меня приятель минватой потолок утеплил и вмонтировал туда галогенки. Показывал фотки с расплавленными начисто Wago - чистый металл остался, а весь пластик стёк по отражателю галогенки там где они соприкасались всего за несколько дней периодического пользования.

Есть множество альтернатив (энергосберегайки и светодиоды) с цоколем GX53 и GX70 - греются слабо и глубина минимальная Ecola и Uniel делают http://www.ecola.ru/catalogue13.html Негорючая коробка или вкладыш из минваты вместо пенопласта в зоне установки светильника - обязательно. Устанавливать лучше на потолок. Свет от настенных светильников уйдёт сквозь стекло. Если нет цели освещать улицу, то это вам ни к чему.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2014 в 14:03:34

Alexiy написал : какое же другое дело, если споты скрытой установки?

Под "спотом" понимают достаточно широкую номенклатуру светильников: и встроенные и накладные и на шинопроводах. В моей практике: это либо прожектор на шинопровод либо накладной светильник с прожекторами на ножках. Собственно гугл такие картинки даёт https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JqZPU7WDCcvQ4QSWm4DQAg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1536&bih=755

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:05:50

Спот - это точка - точечный светильник. точечный даунлайт, например... Зачем акцентирующее освещение на лоджии?

BV написал : Споты многие ставят сами не понимая "зачем".... У Вас же не витрина с товаром, которую надо локально подсвечивать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу