Добрый день, господа специалисты.
Делаю ремонт, меняю всю алюминиевую проводку на медную, так ей уже 30 лет. Дом 80 года, панельный, 2-х комнатная квартира, с газовой плитой. До этого сменил счетчик, перенес его с лестничного щитка в квартиру. При этом спец, который его переносил, провел просто завел кабель до счетчика в квартиру и затем вернул в лестничный щиток. После чего было принято решение выполнить монтаж в квартире собственными силами.
Выбор Автомат + УЗО пал не напрасно, когда срабатывает автомат мы знаем, что это либо перегрузка либо к/з и знаем где искать причину, когда срабатывает узо мы тоже знаем куда лезть, а диф сработает и на утечку и на перегрузку и догадайся сам где искать проблему.
На данный момент проложен кабель на всю квартиру. Прокладывал по принципу одна линия на группу розеток или освещения. Кабель весь NYM Nexans, на освещение 2х1.5, розетки 3х2.5, группа розеток не превышают 4 шт. на один кабель.
На ваш суд представляю собственную схему, правда строго не судите она у меня первая.
Фото лестничного щитка представлено, черный кабель это мой. Всю начинку лестничного щитка будут менять спецы из управляющей компании, у нас туда они никого не допускают и при приемке все сфотографировали и кто привлекает сторонних спецов или сам, выставляют штрафы. Договорился с ними они мне всю линию переберут и все заменят.
Холодильник подключен через диф.авт. перед выключателем для отключения всей квартиры на время отъезда. Диф. для экономии места в щитке.
В щиток еще встанет счетчик. Щиток будет 72 местный для скрытой установки Gold Hager. По местам в щиток не помещаюсь можно объединять кабель, допустим на гильзу и в один автомат. Автоматы и узо выбраны Schneider, ABB у нас много подделок, боюсь нарваться, а Schneider официальный представитель. Есть еще Hager, вроде они почти в одной категории. Посоветуйте брать Hager или Schneider, вроде по обеим отзывы хорошие. Просьба посмотреть схему и указать на мои недочеты. Что нужно сделать в лестничном щитке, да и правильнее, как я понимаю там заземления нет. Что делать в разводке с линией РЕ. Освещение было специально разбросанно на 2 УЗО и без узо нельзя сосед сверху иногда заливает. Буду очень признателен Вашей помощи. Да нагрузку на квартиру выделили 9-10кВт, как я понимаю на входе должен автомат на 40А.
Щиток в подъезде и схема электропроводки