KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

17.04.2014 в 21:53:32

Добрый день, господа специалисты. Делаю ремонт, меняю всю алюминиевую проводку на медную, так ей уже 30 лет. Дом 80 года, панельный, 2-х комнатная квартира, с газовой плитой. До этого сменил счетчик, перенес его с лестничного щитка в квартиру. При этом спец, который его переносил, провел просто завел кабель до счетчика в квартиру и затем вернул в лестничный щиток. После чего было принято решение выполнить монтаж в квартире собственными силами. Выбор Автомат + УЗО пал не напрасно, когда срабатывает автомат мы знаем, что это либо перегрузка либо к/з и знаем где искать причину, когда срабатывает узо мы тоже знаем куда лезть, а диф сработает и на утечку и на перегрузку и догадайся сам где искать проблему. На данный момент проложен кабель на всю квартиру. Прокладывал по принципу одна линия на группу розеток или освещения. Кабель весь NYM Nexans, на освещение 2х1.5, розетки 3х2.5, группа розеток не превышают 4 шт. на один кабель. На ваш суд представляю собственную схему, правда строго не судите она у меня первая. Фото лестничного щитка представлено, черный кабель это мой. Всю начинку лестничного щитка будут менять спецы из управляющей компании, у нас туда они никого не допускают и при приемке все сфотографировали и кто привлекает сторонних спецов или сам, выставляют штрафы. Договорился с ними они мне всю линию переберут и все заменят.
Холодильник подключен через диф.авт. перед выключателем для отключения всей квартиры на время отъезда. Диф. для экономии места в щитке. В щиток еще встанет счетчик. Щиток будет 72 местный для скрытой установки Gold Hager. По местам в щиток не помещаюсь можно объединять кабель, допустим на гильзу и в один автомат. Автоматы и узо выбраны Schneider, ABB у нас много подделок, боюсь нарваться, а Schneider официальный представитель. Есть еще Hager, вроде они почти в одной категории. Посоветуйте брать Hager или Schneider, вроде по обеим отзывы хорошие. Просьба посмотреть схему и указать на мои недочеты. Что нужно сделать в лестничном щитке, да и правильнее, как я понимаю там заземления нет. Что делать в разводке с линией РЕ. Освещение было специально разбросанно на 2 УЗО и без узо нельзя сосед сверху иногда заливает. Буду очень признателен Вашей помощи. Да нагрузку на квартиру выделили 9-10кВт, как я понимаю на входе должен автомат на 40А.

Щиток в подъезде и схема электропроводки

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.04.2014 в 22:45:24

KSergo написал : диф сработает и на утечку и на перегрузку и догадайся сам где искать проблему.

Ваще-то на них есть флажок, который показывает, от чего именно диф сработал.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 05:23:18

KSergo написал : диф сработает и на утечку и на перегрузку и догадайся сам где искать проблему.

;) Домовой? А зачем у него справа такой маленький белый рычажок, знаете? А затем, что когда автомат срабатывает по перегрузке, опускается только основной оранжевый клюв, а если по утечке, то оба. То же самое - в линейке Acti9. Схема косячная, весьма. Вводной автомат должен быть двухполюсным, 2 однополюсных в разрыв фазы и нуля ставить запрещено. Вводный кабель д.б. 3х10. Где автомат и УЗО на розетку в щитке (это в последнее время стало просто обязательной ошибкой)) Вольтметр логичнее подключить ДО УЗМ (при этом он должен быть рассчитан на ~440В). Подключение на схеме какое-то мутное. УЗО 300 мА должно стоять в подъезде и, крайне желательно, быть селективным. Все УЗОшки при 40А вводе также могут быть 40А - больше нет смысла. УЗО брать типа A (в серии "домовой" таких нет) Особого смысла в использовании 2П АВ нет. И почему тогда на розетки 2П, на свет 1П? Делайте по одной линии на розетки и свет (свет можно объединять по паре помещений) от щитка в жилые комнаты. Больше не имеет никакого смысла. Не могу понять, что там в ванной, но УЗО 25А 10 мА перегружено однозначно. С прокладкой кабеля сильно поторопились. Ну да ладно - есть клеммники и распределительные блоки, чтобы посадить несколько концов на один автомат.

Резюме: Схема - бред полный, щитка модулей на 36 должно хватить (а на 52 - хватит за глаза). Забыть, закупиться Acti9 с УЗОшками типа A, и однополюсными АВ (переход количества в качество), нарисовать адекватную схему...

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

18.04.2014 в 07:05:55

Johnny написал : Не могу понять, что там в ванной, но УЗО 25А 10 мА перегружено однозначно.

Спасибо за полное разъяснение, схему поправлю и выложу. На ванную на этой схеме стоит УЗО 63А, и это на схеме есть, а вот на самом парогенераторе действительно встроенное УЗО 25А. Почему автомата 2п, это чтоб линия в случае аварийного срабатывания на линию отключились и фаза и ноль. Большое спасибо.

Johnny написал : УЗО 300 мА должно стоять в подъезде и, крайне желательно, быть селективным.

А Селективное УЗО установить какого типа G или S

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 09:24:05

Ноль вам ничем не навредит, так что смело ставьте 1п. Если так сильно боитесь нуля - можно отключить групповое УЗО при каких-то работах, связанных с ремонтом/установкой розеток. В остальных случаях - однополюсного АВ достаточно для отключения линии при КЗ и перегрузке.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

18.04.2014 в 10:54:03

Устанавливать противопожарное УЗО при наличии дифзащиты на всех груповых линиях бесполезная трата денег. И зачем там автомат после счетчика? Есть сомнения, что в квартире с плитами на газе разрешат установить автомат перед счетчиком на 40 А. Как правило для таких квартир АВ перед счетчиком на 25А.

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

18.04.2014 в 15:54:04

Johnny написал : Ноль вам ничем не навредит, так что смело ставьте 1п. Если так сильно боитесь нуля - можно отключить групповое УЗО при каких-то работах, связанных с ремонтом/установкой розеток. В остальных случаях - однополюсного АВ достаточно для отключения линии при КЗ и перегрузке.

ОК, приму к сведению.

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

18.04.2014 в 15:58:40

Shturman1 написал : Устанавливать противопожарное УЗО при наличии дифзащиты на всех груповых линиях бесполезная трата денег. И зачем там автомат после счетчика? Есть сомнения, что в квартире с плитами на газе разрешат установить автомат перед счетчиком на 40 А. Как правило для таких квартир АВ перед счетчиком на 25А.

Диф. у меня только на холодильник. остальное все АВ и УЗО. После счетчика это выключатель для отключения напруги на всю квартиру в случае отъезда и когда она без присмотра. А второй для отключения вслучае если нудно обесточить квартиру и оставить только холодильник. Узнавал у наших энерго сетей, ответили что как ограничения на нагрузке нет, но как бы рекомендованно не выше 9-10кВт.

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

19.04.2014 в 11:26:35

Переделал схему согласно замечаний. Были электрики с УК и сказали что АВ в щитке установят не более 32 А, согласно этого и кабель в квартиру бросят 6кв. УЗО селективное обязательно должно быть в этажном счетчике? Как то спремно такое дорогое устанавливать там. Щиток вообще не закрывается, а от этого и могут украсть. Даже теже электрики с УК, не внушают они сне доверия. Жду Ваших комментариев. Спасибо.

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.04.2014 в 22:54:29

KSergo написал : Селективное УЗО установить какого типа G или S

Обычное селективное S, G- с меньшей выдержкой, да не попадалось мне, у кого такое? KSergo, дифзащита не означает наличие только дифавтомата и УЗО тоже к ней отностится, потому как термин УЗО «наш», а есть еще ВДТ (выключатель дифференциального тока) что одно и тоже.:)

KSergo написал : УЗО селективное обязательно должно быть в этажном счетчике?

Поставте не брендовое, от Энергомеры например, УЗО-ВАД2 называется... http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2 KSergo под УЗО 25А сумма номиналов атоматов должна быть меньше или равна 25А, на схеме не видно (картинки конечно красивые, но неинформативные)

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

20.04.2014 в 21:01:21

MIKik, спасибо. А подскажите УЗО от Энергомеры по надежности на каком уровне - IEK, НЭК, Hager? Я вроде все описал, а если нет номиналов, то они в пояснению в рамке описаны. АВ однополюсники на свет 10А, на розетки 16А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.