20.04.2014 в 21:11:17

KSergo, Почему кабель на свет 2*1.5? УЗО в этажном щите Вам не нужно.

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

20.04.2014 в 21:36:44

Rumato написал : KSergo, Почему кабель на свет 2*1.5? УЗО в этажном щите Вам не нужно.

  1. Может я чего-то не понимаю, но зачем на свет 3*1,5?
  2. Как раз я и пытаюсь выяснить надо ли оно там, или может его в квартирном щитке достаточно расположить. Если поставить дорогое есть риск кражи.
0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

20.04.2014 в 21:42:37

Мне дважды помог кабель на свет 3*1,5. Потребовалось вдруг сделать светодиодную подстветку отдельно, а провод уже есть )). И к выключателю тянул 3*1,5 и легко поставил двойной выключатель.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.04.2014 в 21:56:40

  1. Если через 5 лет захотите поставить двухклавишный выключатель, или подсветку где добавить, то пригодится, что бы не штробить свежие обои.
  2. У Вас все линии защищены УЗО, поэтому не нужно.
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.04.2014 в 22:06:07

KSergo написал : . Может я чего-то не понимаю, но зачем на свет 3*1,5?

РЕ на корпус люстры.Если люстра на 2 вкл.то нужнен 4*1,5мм2

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 00:34:49

KSergo написал : по надежности на каком уровне

Честно, не знаю, его DED@ПВО все время советует, я Шнайдером пользюсь.

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

21.04.2014 в 06:28:40

MINik написал : Честно, не знаю, его DED@ПВО все время советует, я Шнайдером пользюсь.

Посмотрел о них информацию, есть негативные отзывы. И их прилично.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 07:23:28

Даже ПУЭ требует прокладки только трехпроводных кабелей, независимо от того, предусмотрено ли заземление светильника или нет.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 07:39:19

KSergo написал : есть негативные отзывы

Ставте Брэнд

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

22.04.2014 в 09:31:42

Johnny написал : Даже ПУЭ требует прокладки только трехпроводных кабелей, независимо от того, предусмотрено ли заземление светильника или нет.

OK. Сейчас пока это было не критично, поменял на 3*1,5 NYM. Благодарен. А как с учетом изменений схема, пока кабель на свет 2*1,5 не изменил, но там 3*1,5, ?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2014 в 13:02:31

KSergo написал : Да нагрузку на квартиру выделили 9-10кВт, как я понимаю на входе должен автомат на 40А.

На квартиру с газом, по ПУЭ-6 - 3 кВт. 32А - стремно. Электрики наверное никаких бумаг вам не давали, ну о том, что "подключаемая мощность" к вам вдруг стала 7 кВт? А их слова "к делу" не пришьешь. Без реконструкции стояка, розетки в ванной, тем более для приборов класса 1 - ставить нельзя.

0