KSergo, Почему кабель на свет 2*1.5? УЗО в этажном щите Вам не нужно.
20.04.2014 в 21:11:17
KSergo, Почему кабель на свет 2*1.5? УЗО в этажном щите Вам не нужно.
20.04.2014 в 21:36:44
Rumato написал : KSergo, Почему кабель на свет 2*1.5? УЗО в этажном щите Вам не нужно.
20.04.2014 в 21:42:37
Мне дважды помог кабель на свет 3*1,5. Потребовалось вдруг сделать светодиодную подстветку отдельно, а провод уже есть )). И к выключателю тянул 3*1,5 и легко поставил двойной выключатель.
20.04.2014 в 21:56:40
20.04.2014 в 22:06:07
KSergo написал : . Может я чего-то не понимаю, но зачем на свет 3*1,5?
РЕ на корпус люстры.Если люстра на 2 вкл.то нужнен 4*1,5мм2
21.04.2014 в 00:34:49
KSergo написал : по надежности на каком уровне
Честно, не знаю, его DED@ПВО все время советует, я Шнайдером пользюсь.
21.04.2014 в 06:28:40
MINik написал : Честно, не знаю, его DED@ПВО все время советует, я Шнайдером пользюсь.
Посмотрел о них информацию, есть негативные отзывы. И их прилично.
21.04.2014 в 07:23:28
Даже ПУЭ требует прокладки только трехпроводных кабелей, независимо от того, предусмотрено ли заземление светильника или нет.
22.04.2014 в 09:31:42
Johnny написал : Даже ПУЭ требует прокладки только трехпроводных кабелей, независимо от того, предусмотрено ли заземление светильника или нет.
OK. Сейчас пока это было не критично, поменял на 3*1,5 NYM. Благодарен. А как с учетом изменений схема, пока кабель на свет 2*1,5 не изменил, но там 3*1,5, ?
22.04.2014 в 13:02:31
KSergo написал : Да нагрузку на квартиру выделили 9-10кВт, как я понимаю на входе должен автомат на 40А.
На квартиру с газом, по ПУЭ-6 - 3 кВт. 32А - стремно. Электрики наверное никаких бумаг вам не давали, ну о том, что "подключаемая мощность" к вам вдруг стала 7 кВт? А их слова "к делу" не пришьешь. Без реконструкции стояка, розетки в ванной, тем более для приборов класса 1 - ставить нельзя.