Здравствуйте.

У меня вопрос по установке межкомнатной двери. Выбрана дверь: Краснодеревщик 5000 серии (полотно 80см, ширина монтажного проема - от 87см). Сейчас имеется проем 87,5см, но с ним две проблемы:

  1. Край дверного проема совпадает с углом прихожей - нет места для наличника (7 см)
  2. Внутри комнаты будет стоять кровать, но она выступает на 2см в нынешний проем.

Расчет показал, что для установки выбранной двери потребуется с одной стороны проема нарастить стену на 9см (чтобы влез наличник и край кровати), а с другой - расширить проем на 8,5см (чтобы влезла дверная коробка). Стена - монолит :(

Чертеж и фото прилагаются (на фото - левый из трех проемов).

Как будет правильнее нарастить стену? Как выполнить демонтаж части стены с наименьшим для нее уроном? Другие варианты решения проблемы?

Толщина стен: 23,5см. (Кстати, хорошо ли будут смотреться доборы на такой толщине?)

Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

18.04.2014 в 06:14:27

AXP написал : Как будет правильнее нарастить стену? Как выполнить демонтаж части стены с наименьшим для нее уроном?

  • демонтаж выполнить, отрезая лишнее болгаркой, с алмазным диском.
  • нарастить, прилепляя недостающее при помощи улучшенного (добавками) раствора, а лучше, плиточным клеем. Для пущей важности, во время кладки, засверлиться в стену пару раз и закрепить "недостающее" ещё и механически . Можно достроить "недостающее" при помощи гипсокартона и соответствующего стоечного профиля. Можно толстый деревянный брус присобачить....короче, способов - куча, самое правильное - это использовать имеющийся под рукой материал, а не выискивать в магазине специально "для дверных проёмов" )))))))

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

18.04.2014 в 11:17:30

AXP, Так много сдвигать можно и арматуру найти-её вырезать не желательно;)

0
Аватар пользователя
AXP

Местный

Регистрация: 07.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

18.04.2014 в 12:02:11

Грэй, спасибо, мысль понял.

ussur написал : AXP, Так много сдвигать можно и арматуру найти-её вырезать не желательно

Да, понимаю, поэтому и думаю, как лучше поступить.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5795

18.04.2014 в 12:08:44

Грэй написал : ...самое правильное - это использовать имеющийся под рукой материал...

Например, вырезанный болгаркой бетон с противоположной стороны.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

18.04.2014 в 12:13:32

ussur написал : Так много сдвигать можно и арматуру найти-её вырезать не желательно

А наверху можно и усиление найти, хотя.... монолит.....

Короче надо брать металлодетектор, смотреть, а потом уже дестрой....

AXP написал : (Кстати, хорошо ли будут смотреться доборы на такой толщине?)

Отлично.

0
Аватар пользователя
AXP

Местный

Регистрация: 07.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

18.04.2014 в 12:18:31

BV написал : А наверху можно и усиление найти, хотя.... монолит.....

Короче надо брать металлодетектор, смотреть, а потом уже дестрой.... Отлично.

А как там может быть выполнено усиление? Доп. арматура? Стальной профиль? Снаружи, по крайней мере, ничего не видно. Металлодетектором посмотрю.

С доборами успокоили, переживал, что получится такой тоннель :) У меня еще усгубляется тем, что все двери будут октрываться внутрь комнат, и доборы будут со стороны прихожей.

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

18.04.2014 в 16:34:48

AXP, А какая разница куда -не та толщина стенки,что б плохо смотрелось.Установщики дверей называют дверной блок с широченными доборами-гроб:)

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

19.04.2014 в 17:26:18

Я понимаю, ч то решение уже принято, но все же спрошу: а Вам так дорога дверь именно 80см? Ограничиться бы полотном 70 см - и жизнь станет легка и приятна. Я у себя в квартире одну из дверей сузил с 80 до 70 - и правильно сделал, хоья у меня не так критично все было, как у Вас.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

19.04.2014 в 19:49:02

Профан27 написал : Ограничиться бы полотном 70 см - и жизнь станет легка и приятна.

Вот.Уже опередили :) Проблемы решаются без лишнего напряга.

0
Аватар пользователя
Timon-nv

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Нижневартовск

Сообщений: 59

04.12.2014 в 15:50:32

Здравствуйте, оживлю темку.. У меня похожая ситуация - нужно с одной стороны проем довыпилить, с другой подзаложить. Стена кирпичная, не несущая. в полкирпича. Интересует момент верхнего перекрытия проема - как я понимаю - там лежит какая-то балка - типа чтобы не упало на голову все. Балка эта под штукатуркой цементной..простучать, чтобы понять насколько края балки шире проема - не получилось.. звук что-то везде одинаковый..визуально видно что-то похожее на просвет - примерно на 15-20см шире проема. Наращивать стену собираюсь на 20см, убирать 10см (то есть в итоге проем уменьшится на 10 см) Так вот меня волнует вопрос укрепления верхнего перекрытия после переноса проема - надо ли как-то дополнительно его укреплять или можно спокойно оставить и имеющуюся балку? Если надо укреплять то как? Пока в голову приходит вариант пропила по верхней кромке проема с обоих сторон стены и вставки туда металлических уголков..как только их закрепить правильно? В общем вот такая проблема - если нужны фото - сделаю. Посоветуйте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

04.12.2014 в 16:07:59

Timon-nv, для начала отбейте немного штукатурку и посмотрите на сколько перемычка заходит в стену ( в том месте ,где надо резать )

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

04.12.2014 в 16:53:33

Надо понимать, на сколько балка будет опираться на стену после сдвига проема. К примеру, если сейчас она заходит на кладку на 15 см, проем уйдет в сторону на 10 см, и останется 5-сантиметровое опирание - это приемлемо, никакое доп. усиление не понадобится. А вот если проем уйдет за конец балки, и конец повиснет над проемом, или будет цепляться за кирпич на 1-3 см - тогда нужно доп. укрепить. Пока не разберетесь с этим - советовть нечего.

0
Аватар пользователя
Timon-nv

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Нижневартовск

Сообщений: 59

05.12.2014 в 07:52:45

:) с технической точки зрения я конечно понимаю, что нельзя допускать, чтобы перекрытие еле-еле цеплялось, и уж тем более висело. Хочу понять какое расстояние для перекрытия приемлемо. Что надо отковырять штукатурку и проверить глазами что там с балкой - поняла - буду делать. Благодарю за указание направления движения. собственно примерно так и предполагала сама, но хотелось услышать мнение понимающих людей.

0
Аватар пользователя
ssvkrym

Местный

Регистрация: 20.11.2010

Норильск

Сообщений: 424

05.12.2014 в 08:55:58

полотно на 70 оптимальный вариант , и мебель пройдёт и пилить плиту не нужно, а разве в МОНОЛИТЕ есть балка усиления ?

0